桩基检测数目问题
dengken205
dengken205 Lv.12
2017年09月27日 22:04:12
来自于建筑施工
只看楼主

桩基静载检测。小区一共10栋楼,每栋楼50根桩。那么静载数目为10x50x1%=5根?还是按单位工程区分3根x10栋=30根?

桩基静载检测。
小区一共10栋楼,每栋楼50根桩。
那么静载数目为10x50x1%=5根?

还是按单位工程区分3根x10栋=30根?

舟山小带鱼
2017年09月29日 20:16:36
3楼
按每栋来算
回复
southeastwindhg
2017年09月30日 14:17:03
4楼
每栋独立计算
回复
dengken205
2017年09月30日 14:58:55
5楼

举个例子,2个相邻的单塔,如果编号为1号楼和2号楼,就必须静载6个桩。如果编号为1号楼的a单元和b单元,就一共只需要静载3gp个桩。是这个区别吗?
回复
吾将上下而求索
2018年03月16日 09:05:55
6楼

按照每栋比较保守,但是同一条件下,可以合并。也就是具体查看详勘报告。

回复
xuxpmidea
2018年03月16日 09:36:21
7楼

按照每栋楼来计算

回复
云风
2018年03月16日 10:26:04
8楼

按单位(或子单位)工程划分,即每栋楼来计算

回复
qytyu
2018年03月21日 11:46:18
9楼

看你的施工许可证和实际施工需要是否分区?1、如果是施工许可证划分开的,这个是大条件,各许可证划分的绝不能合并在一起;2、如果施工许可证划分一个很大的区域,为了流水施工,这个大区域就需要分开各个小区域进行桩检测(桩基完成分部分项验收方可进入下一道工序,这个是强条,被发现严重的话可能导致施工和监理企业停牌一段时间),分区域需要质监那边同意,哪怕私下。如果桩数量多的话,就每个分区域平均抽就行,如果数量少的话,就每个分区就需要抽几根,哪怕总数比规范要求桩抽检总数的20%。这个还是主要你和桩检测(数量)和质监(分区)的沟通问题。

回复

相关推荐