三相平衡问题!请教中
wangyandong0217
2007年12月26日 20:35:14
只看楼主

本人是刚入行的新手,对师傅常说的三相平衡有点迷糊啊,不知道是什么意思啊~~请前辈给指点一下啊~谢谢

本人是刚入行的新手,对师傅常说的三相平衡有点迷糊啊,不知道是什么意思啊~~请前辈给指点一下啊~谢谢
免费打赏
wangyandong0217
2007年12月26日 20:37:22
2楼
上面的三相平衡 是指功率么? 怎么使它平衡啊
回复
xienxuelanghu
2007年12月26日 21:33:07
3楼
应该是电流三相平衡.
回复
老灰兔子
2007年12月26日 22:28:12
4楼
应该是指三相负载平衡。

除了线路由多个单体三相负载构成外,其他线路通常很难达到完全的三相平衡,只能做到三相基本平衡就差不多了。
回复
wangyandong0217
2007年12月27日 10:19:32
5楼
哦 谢谢了 受教了!
对了 这个三相负荷平衡问题是让两相差不多,而另外一相可以或大点或小点来使之达到平衡么?
可以这么理解么??
回复
w2954
2007年12月27日 18:24:11
6楼

三相负荷平衡是让3相差不多,而非两相差不多。
回复
mj88998
2007年12月27日 19:41:07
7楼
主要是三相电流平衡.
回复
wangyandong0217
2007年12月27日 21:30:29
8楼
六楼的 前辈请问 为什么我看 别人设计的时候 基本都是让两相差不多 而第三相或大一些,或小一些啊,这是为什么啊?对于这个 还是有点不明白啊,可否给再近一步解释下啊???谢谢了 先
回复
老灰兔子
2007年12月27日 21:49:59
9楼
各相之间一般不超过5%,最大不超过10%就算基本平衡。
回复
kangdayuansheng
2007年12月28日 10:20:13
10楼
实际使用中达到5%是很难的,设计时的电流相位差最大值可以达到20%,特别是三相五线的办公混合电路在使用时可能会有其中的一相不使用而产生电流相位差过大的情况;一般控制在相位值最大值30%以内,只要不超过这个数值也可以使用。
回复
liufu3566
2007年12月28日 11:03:07
11楼
是30%吗?规范上好像是说不超过15%啊
到底谁是对的?

回复