设备共振引起结构楼板震动较大
王一8224
王一8224 Lv.3
2017年09月26日 15:25:06
只看楼主

水池盖板上由主次梁布置,上布置三台450KW,转速980R/min,沿水池长方向布置三台,间距约7米,三台单独开时,基本正常;两边两台开时也基本正常,但是中间一台和边侧任意一台开时震动较大。有没有高见?各位同仁?

水池盖板上由主次梁布置,上布置三台450KW,转速980R/min,沿水池长方向布置三台,间距约7米,三台单独开时,基本正常;两边两台开时也基本正常,但是中间一台和边侧任意一台开时震动较大。有没有高见?各位同仁?
免费打赏
foxzhang
2017年09月27日 08:45:29
4楼
设备固定位置增加橡胶垫等措施看看
回复
天柱
2017年09月27日 08:52:22
5楼
中间那台也放在边上(水管接长些)。
回复
天地不言
2017年09月28日 08:53:27
6楼
共振的危害太大了。提供一下设备频率给基础设计单位,让盖板设计单位计算一下频率,调整一下,加固一下试试。
回复
龙枪虎豹骑
2017年09月29日 08:41:57
7楼
共振的危害太大了。提供一下设备频率给基础设计单位,让盖板设计单位计算一下频率,调整一下,加固一下试试。
回复
洋儿
2017年10月01日 11:04:21
8楼
很好的资料谢谢
回复
两个苹果
2017年10月01日 20:30:54
9楼
加橡胶垫、减震垫
回复
张工0
2017年10月03日 19:51:37
10楼
谢谢分享 学习
回复
szhxcf
2017年10月03日 20:28:17
11楼
增设橡胶垫等措施
回复
春哥
2017年10月04日 22:01:38
12楼
设备减震是最好的,其他措施都是大动干戈。尤其是三台设备,也算不准的。起始的角度谁提的出来。