水池盖板上由主次梁布置,上布置三台450KW,转速980R/min,沿水池长方向布置三台,间距约7米,三台单独开时,基本正常;两边两台开时也基本正常,但是中间一台和边侧任意一台开时震动较大。有没有高见?各位同仁?
水池盖板上由主次梁布置,上布置三台450KW,转速980R/min,沿水池长方向布置三台,间距约7米,三台单独开时,基本正常;两边两台开时也基本正常,但是中间一台和边侧任意一台开时震动较大。有没有高见?各位同仁?
4楼
设备固定位置增加橡胶垫等措施看看
回复
5楼
中间那台也放在边上(水管接长些)。
回复
6楼
共振的危害太大了。提供一下设备频率给基础设计单位,让盖板设计单位计算一下频率,调整一下,加固一下试试。
回复
7楼
共振的危害太大了。提供一下设备频率给基础设计单位,让盖板设计单位计算一下频率,调整一下,加固一下试试。
回复
8楼
很好的资料谢谢
回复
9楼
加橡胶垫、减震垫
回复
10楼
谢谢分享 学习
回复
11楼
增设橡胶垫等措施
回复
12楼
设备减震是最好的,其他措施都是大动干戈。尤其是三台设备,也算不准的。起始的角度谁提的出来。
回复