2楼
缺氟了:):):):)
回复
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-19 06:45 编辑
1、系统此时的制冷温度已经在零下了,膨胀阀出口开始结霜属正常现象。
2、膨胀阀的匹配小了或者开启度过小,通径节流量小而使出口结霜。正常情况下,膨胀阀应保持出厂状态,即阀的调节杆基本处中间位置上,运行中不可随便调动。
3、系统中的制冷剂过少,制冷剂量不足以系统循环的需要而结霜。
4、膨胀阀进口处的滤网堵塞,或供液过滤器堵塞所致。
回复
4楼
制冷剂充注量缺少,所以出现膨胀阀出口结霜吸气压力低
回复
5楼
1、膨胀阀的匹配小了或者开启度过小,通径节流量小而使出口结霜。
2、制冷剂过少,制冷剂量不足以系统循环的需要而结霜。
回复