软起动器与断路器之间是否有必要加接触器新单位所有软启动器与断路器之间都加有接触器,经常在启动时或在停止后报断相故障,以前单位软启动器没有装接触器启动、停止都正常。想咨询一下,是不是因为接触器和软启动器同时启动导致的,能否去掉接触器。谢谢各位了
软起动器与断路器之间是否有必要加接触器
新单位所有软启动器与断路器之间都加有接触器,经常在启动时或在停止后报断相故障,以前单位软启动器没有装接触器启动、停止都正常。想咨询一下,是不是因为接触器和软启动器同时启动导致的,能否去掉接触器。谢谢各位了
12楼
zy434200 发表于 2017-9-18 01:31 居然是我们院的图纸,。这个KM就是起个安全作用,启动时要先合KM,让软启通电,然后再进入启动过程。如果没 …检查没有故障点,复位后,启动正常,
回复
13楼
zy434200 发表于 2017-9-18 11:30 是无法在现场处理事故,切断路器要跑到变电所操作,而有KM时可以就地在操作柱上断电,这就是设计院会给加 …断路器也可以现场断开
回复
14楼
谢谢大家的讨论和帮助
回复
15楼
戈壁红柳 发表于 2017-9-18 08:30 没必要加装接触器吧,浪费投资不说,还增加了潜在的故障点,(先闭合接触器再启动软启动有时因操作不当造成 …接触器和软起同时启动,以前改过加了时间继电器,还是这样
回复
16楼
zy434200 发表于 2017-9-18 01:31 居然是我们院的图纸,。这个KM就是起个安全作用,启动时要先合KM,让软启通电,然后再进入启动过程。如果没 …软起和接触器同时启动,以前改过,加了时间继电器,还是这样。
回复
17楼
renhangzh 发表于 2017-9-20 08:29 断路器也可以现场断开柜子也在机旁?
回复
18楼
renhangzh 发表于 2017-9-20 08:35 软起和接触器同时启动,以前改过,加了时间继电器,还是这样。去掉过KM吗?还不行的话,可以考虑是不是软起本身的问题。先确定软起和电机的接线没松动,然后看看软起输入和输出端之间在不开机时有没有哪相是导通的,开机后输入输出端的电位差这些。再就是如果有备用回路的话换过去试试,再出问题就是电机的事了。
回复
19楼
接触器三项全部断开为何会有断相报警?
回复
20楼
zy434200 发表于 2017-9-18 11:30 是无法在现场处理事故,切断路器要跑到变电所操作,而有KM时可以就地在操作柱上断电,这就是设计院会给加 …实际上这么设计是钻了牛角尖,那一旦断路器开断不了呢?一旦这个接触器触头发生黏连呢?如果非要加接触器那也不是在软启的前端加,而是应加在软启的出线,这样一来可以实现你们院设计者的这种想法,二来可以方便摇绝缘,省的拆线
回复
21楼
感谢楼主的无私分享
回复