请教高手一个软起动器问题
chen9401
chen9401 Lv.2
2010年01月18日 15:57:37
只看楼主

我遇到一个工程是采用施耐德软启动器,有带旁路接触器但是没有带进线接触器,请大家说说有没有问题?如图

我遇到一个工程是采用施耐德软启动器,有带旁路接触器但是没有带进线接触器,请大家说说有没有问题?如图
bcf96aa160bd56f6970d.wmf
66.5 KB
立即下载
chen9401
2010年01月19日 09:58:56
2楼
请大家帮帮忙。
回复
gudubainian
2010年01月19日 12:57:39
3楼
没有问题
回复
sblovewxm
2010年01月19日 17:16:55
4楼
进线的要自己做的啊,旁路的设备自带就可以不用做了。
回复
a13943302634
2010年01月19日 17:49:33
5楼
看不清
回复
chen9401
2010年01月20日 09:41:54
6楼
用他自带的旁路外型太大,价格也比较贵,所以自己买旁路接触器,我主要是想问没有带进线接触器这样行不行?我看施耐德的推见方案都有带进线接触器的。
回复
sannengdq
2010年01月20日 15:16:02
7楼
进线接触器是用来紧急停车的
回复
liuzhenggang
2010年01月20日 16:50:16
8楼
我公司使用的几台220千瓦的软启动就没有进线接触器,软启动厂家提供的(样本中)启动控制电路就没有进线接触器。
回复
liqing126
2010年01月20日 21:58:18
9楼
没有也可以,但是厂家不建议这么做,对可控硅不好
回复
chen9401
2010年01月21日 09:06:44
10楼
我觉得紧急停车也可以靠旁路接触器的。启动后运行是靠旁路接触器接通主回路。
回复
sdjbzx
2010年01月21日 09:38:47
11楼
没有进线接触器完全可以,进线可采用施耐德NSX塑壳断路器,我设计过这样的项目,当时所带电动机为110kW,选型为ATS48系列软起动器,带旁路接触器,从实际效果来看,很好!!
回复

相关推荐