132KW水泵配软起动器,请问启动时间设多少合适?还要注意什么?软起是ABB的.
yangping_nj
2010年01月19日 15:15:32
只看楼主

明天就要到现场调试谢谢各了.

明天就要到现场调试谢谢各了.
cherishchou
2010年01月19日 16:40:45
2楼
不知道呀,
回复
sblovewxm
2010年01月19日 17:04:48
3楼
水泵不属于重载启动,启动时间不要太长,会烧设备的。
具体设置时间不是很清楚,建议问下厂家
回复
tank-----no.1
2010年01月19日 19:09:31
4楼
10s:lol
回复
xia510231
2010年01月19日 19:19:38
5楼
10秒?得出10秒的根据是什么?
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月19日 20:15:40
6楼

看了ABB的软启,默认时间是10S,可在0——30S内可调。建议咨询厂家!:handshake

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-19 20:27 编辑 ]
回复
jenny-bai
2010年01月19日 21:42:38
7楼
为什么是10S啊 怎么计算的呢?
回复
wwxxdd12345
2010年01月21日 11:42:40
8楼
有些软器动是自动调节这个时间,像正泰的软启动就是这样。该它的启动时间都改不了。
回复
gf520307
2010年02月25日 14:44:57
9楼
低压电机直接起动一般起动时间在3-5S之间软起的作用是降低起动电流,设为10秒就可以了
回复

相关推荐

APP内打开