一台GCK柜放两个软起动器可以吗?
llkine
Lv.4
2010年10月12日 17:48:08
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一台GCK低压抽出柜,800X800X2300, 可以放下两个132kW电动机的主回路吗?包括两个315A断路器和两个PSS-250软起动器。
一台GCK低压抽出柜,800X800X2300, 可以放下两个132kW电动机的主回路吗?包括两个315A断路器和两个PSS-250软起动器。
免费打赏
混在电气
2010年10月12日 20:19:45
2楼
你查一下你用开关和软启动的尺寸不就知道了吗?
回复
dzkdzk
2010年10月12日 20:23:44
3楼
放不下。。。。。。。。
回复
yizhiyan928
2010年10月12日 21:17:02
4楼
应该放得下,软启并排放
回复
zyz8438
2010年10月12日 21:50:18
5楼
132kW的回路,2个,估计放不下!太大了!
回复
xixiyu789
2010年10月13日 17:19:08
6楼
放不下、、、、、
回复
相关推荐
STR软起动器故障判断及处理
电气资料库
2013-10-14 10:00:00
电动机软起动器入门与应用实例 刘利.pdf
成套电气设备
2013-08-03 09:31:34
西门子 SIRIUS 3RW30系列软起动器问题
供配电技术
2013-07-08 09:48:30
500KW的10KV电机是否需要配软起动器?负载为水泵。
供配电技术
2013-07-06 17:19:47
500KW的10KV电机是否需要配软起动器?
电气资料库
2013-07-06 17:13:59
电动机电子保护器与软起动器应用指南
电气资料库
2013-05-31 06:23:13
关于软起动器和变频器的应用?
供配电技术
2013-01-30 15:31:10
电动机软起动器入门与应用实例 刘利
电气资料库
2012-12-26 11:28:27
西普达XPD电动机软起动器 软启动器 著名品牌
工业自动化
2012-09-03 19:40:35
如何用天正电气软件绘制软起动器回路?
天正电气
2012-04-18 10:34:41
软起动器与变频器的区别
土建工程造价
2010-11-10 14:26:13
一台GCK柜放两个软起动器可以吗?
供配电技术
2010-10-12 17:48:08
变频器、软起动器及PLC实用技术问答.pdf
电气资料库
2010-10-11 12:59:20
使用高压鼠笼电机软起动器必要性
输变电工程
2010-07-28 09:38:47
什么是软起动器?它与变频器有什么区别?
供配电技术
2010-07-26 16:25:41
采用软起动器起动时,柴油发电机容量与消防泵,喷淋泵电机功率的比值是多少?
供配电技术
2010-07-14 21:30:04
2008-1HPS2全系列软起动器二次原理图.rar
其他电气设计软件
2010-06-06 07:28:27
132KW水泵配软起动器,请问启动时间设多少合适?还要注意什么?软起是ABB的.
供配电技术
2010-01-19 15:15:32
请教高手一个软起动器问题
工业自动化
2010-01-18 15:57:37
请教施耐德软起动器1拖6(依次启动)的级联功能的参数设定,谢谢!
供配电技术
2009-07-08 20:01:25
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开