一台GCK柜放两个软起动器可以吗?
llkine
llkine Lv.4
2010年10月12日 17:48:08
只看楼主

一台GCK低压抽出柜,800X800X2300, 可以放下两个132kW电动机的主回路吗?包括两个315A断路器和两个PSS-250软起动器。

一台GCK低压抽出柜,800X800X2300, 可以放下两个132kW电动机的主回路吗?包括两个315A断路器和两个PSS-250软起动器。
混在电气
2010年10月12日 20:19:45
2楼
你查一下你用开关和软启动的尺寸不就知道了吗?
回复
dzkdzk
2010年10月12日 20:23:44
3楼
放不下。。。。。。。。
回复
yizhiyan928
2010年10月12日 21:17:02
4楼
应该放得下,软启并排放
回复
zyz8438
2010年10月12日 21:50:18
5楼
132kW的回路,2个,估计放不下!太大了!
回复
xixiyu789
2010年10月13日 17:19:08
6楼
放不下、、、、、
回复