请教高手一个软起动器问题
chen9401
chen9401 Lv.2
2010年01月18日 15:57:37
只看楼主

我遇到一个工程是采用施耐德软启动器,有带旁路接触器但是没有带进线接触器,请大家说说有没有问题?如图

我遇到一个工程是采用施耐德软启动器,有带旁路接触器但是没有带进线接触器,请大家说说有没有问题?如图
bcf96aa160bd56f6970d.wmf
66.5 KB
立即下载
免费打赏
lndl111
2010年01月21日 13:22:52
12楼
十分感谢.若不要积分,那就万分感谢.十分感谢.若不要积分,那就万分感谢.十分感谢.若不要积分,那就万分感谢.十分感谢.若不要积分,那就万分感谢.十分感谢.若不要积分,那就万分感谢.十分感谢.若不要积分,那就万分感谢.十分感谢.若不要积分,那就万分感谢.十分感谢.若不要积分,那就万分感谢.十分感谢.若不要积分,那就万分感谢.十分感谢.若不要积分,那就万分感谢.vc
回复
jkf88
2010年01月21日 22:47:50
13楼
当然没问题,有进线短路器就可以了
回复
davidqwm
2010年01月23日 22:59:34
14楼
可以,请看软启动器提供的使用说明
回复
davidqwm
2010年01月23日 23:01:08
15楼
其提供的实用电路图有一种方案不带进线接触器,而有一种带
回复
gf520307
2010年01月25日 09:48:52
16楼
软起动器可以没有进线接触器但是不建议去掉进线接触器
进线接触器主要作用是用来保护可控硅
回复
dqzdhyl
2010年01月25日 10:23:21
17楼
没有问题
:) :) :) :) :) :)
回复
chenxin28
2010年01月26日 16:39:44
18楼
没有进线接触器完全可以,进线可采用施耐德NSX塑壳断路器,我设计过这样的项目,当时所带电动机为110kW,选型为ATS48系列软起动器,带旁路接触器,从实际效果来看,很好!!

完全没必要进线加接触器
回复
chenzhibin9001
2010年01月29日 14:41:05
19楼
施耐德的推荐方案都有带进线接触器的。
回复
chenzhibin9001
2010年01月29日 14:42:05
20楼
施耐德的推荐方案都有带旁路接触器的。
回复
qpss2008
2010年01月29日 21:24:37
21楼
进线的要自己做的啊,旁路的设备自带就可以不用做了。
回复