16年底现浇的插层,这根梁宽20cm,高20cm,跨度在6米左右。3月发现梁缺口处有1条裂,8月发现原来的裂缝旁出现了另外2条裂缝,其中有一条缝已经形成U型。3月时发现楼面有1.3米左右裂缝,但未贯穿至底面。请问各位,应该怎么加固?谢谢!从另一个方向看
16年底现浇的插层,这根梁宽20cm,高20cm,跨度在6米左右。3月发现梁缺口处有1条裂,8月发现原来的裂缝旁出现了另外2条裂缝,其中有一条缝已经形成U型。3月时发现楼面有1.3米左右裂缝,但未贯穿至底面。请问各位,应该怎么加固?谢谢!
从另一个方向看
2楼
这梁宽200,高度多半不止200吧,如果在裂缝周边出现新的裂缝应该考虑贯穿,请问找检测的来没,还有设计,先要找到如何产生的这裂缝的问题,再来找寻加固的办法。
回复
3楼
自己找的施工队干的,没有设计
回复
4楼
这属于自己私自加层,和设计、监理没啥关系。还是要让专业的人现场看看再决定加固方案。图片看的不太清楚。我个人认为如果没有悬挑的话这样的裂缝问题也不大,但是要考虑悬挑部分的耐久性。
回复
5楼
找到如何产生的这裂缝的问题,再来找寻加固的办法。
回复
6楼
谢谢
回复
7楼
看表面,看不到实际
回复
9楼
先找专业的人确定产生裂缝的原因,然后才能确定加固方案
回复
10楼
应该是板底下200mm吧?6m跨300多的梁高不是太高,况且受荷面积也不小。考虑到不影响下部空间使用,建议将裂缝处理后梁下加钢板或纵向碳纤维加固。
回复
11楼
是板底下高200,加固公司给的方案是在将梁加高200。加固公司说碳纤维只能管15年,以后比较麻烦。
回复
12楼
板下的梁高200,加固公司建议将梁再加高200,说碳纤维用的胶只管15年,不建议用碳纤维加固。
回复