80KW用电量,100KW变压器,380进220进
co1504163179511
2017年08月31日 15:26:32
只看楼主

一个休闲山庄,80KW用电量,100KW变压器,主要是照明和空调,都是220的,,没有用380的,,现有变压器到山庄100米三线四线,3*25和1*16铜芯线,,现在需要改进线 1. 380进线,,三相四线,用多大铜芯线,变压器是否能承受,380变220用零线断路后烧设备安全系数低吗 2. 220进线,从变压器处出220线,,需要多大线,变压器能承受吗,,是否依然存在断路烧设备的可能 一直做弱电,刚接触强电,,望大神指点,,小弟在此谢过各位

一个休闲山庄,80KW用电量,100KW变压器,主要是照明和空调,都是220的,,没有用380的,,现有变压器到山庄100米三线四线,3*25和1*16铜芯线,,现在需要改进线
1. 380进线,,三相四线,用多大铜芯线,变压器是否能承受,380变220用零线断路后烧设备安全系数低吗
2. 220进线,从变压器处出220线,,需要多大线,变压器能承受吗,,是否依然存在断路烧设备的可能
一直做弱电,刚接触强电,,望大神指点,,小弟在此谢过各位
免费打赏
a396673967
2017年09月01日 13:00:18
12楼

感谢楼主分享!
回复
oo小羽
2017年09月01日 17:52:59
13楼
100KVA容量的变压器低压侧电流约为145A。80KW用电负荷,按需要系数0.8,功率因数0.8计算,三相电流约为122A(参考,实际的按照要求计算),线的大小按照正确计算电流的安全载流量选择并预留一些余量即可。可以用架空线的方式拉到就近设置配电总箱的地方,其实就选择成本最低的方式就行。
如果要做大的改进看下面,不改就不用:
功率大,用电负荷多且较分散,一般是设计一个三相四线的配电总箱并设计接地和防雷,(若有需要再设计一个二级配电箱),最后设计单相的终端箱就行了(到终端箱时,尽量保证三相负载平衡)。
回复

相关推荐

APP内打开