一个休闲山庄,80KW用电量,100KW变压器,主要是照明和空调,都是220的,,没有用380的,,现有变压器到山庄100米三线四线,3*25和1*16铜芯线,,现在需要改进线 1. 380进线,,三相四线,用多大铜芯线,变压器是否能承受,380变220用零线断路后烧设备安全系数低吗 2. 220进线,从变压器处出220线,,需要多大线,变压器能承受吗,,是否依然存在断路烧设备的可能 一直做弱电,刚接触强电,,望大神指点,,小弟在此谢过各位
一个休闲山庄,80KW用电量,100KW变压器,主要是照明和空调,都是220的,,没有用380的,,现有变压器到山庄100米三线四线,3*25和1*16铜芯线,,现在需要改进线
1. 380进线,,三相四线,用多大铜芯线,变压器是否能承受,380变220用零线断路后烧设备安全系数低吗
2. 220进线,从变压器处出220线,,需要多大线,变压器能承受吗,,是否依然存在断路烧设备的可能
一直做弱电,刚接触强电,,望大神指点,,小弟在此谢过各位
2楼
380变200不需要变,出来你接ABC任意+N就是220V了。
出线可以用铜芯50就满足,100kVA变压器额定144A,你用铜芯50或者铝芯70-95都可以,架空线可以用单芯绝缘导线50就够,要是下地那100米,就用铜芯50或者铝芯70-95
至于断零线烧设备这问题,只能说尽量保护好N,一般4线排列ABNC这样了。
回复
3楼
直接三相进线 在山庄进线处设配电总箱。话说才80KW ,有条件直接从就近拉380V低压电源就可。单设变压器,造价就整高了噻
回复
4楼
山庄就近设总配电箱,做好防雷接地,单相供电,保证各相均衡,楼上说的都对。
回复
5楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-8-31 17:19 380变200不需要变,出来你接ABC任意+N就是220V了。出线可以用铜芯50就满足,100kVA变压器额定144A,你用铜 …就是说用380进线,,,用50铜芯线,,那零线还是用50还是更大些呀
回复
6楼
xc1060888906 发表于 2017-8-31 17:21 直接三相进线 在山庄进线处设配电总箱。话说才80KW ,有条件直接从就近拉380V低压电源就可。单设变压器,造 …没有设变压器,,就是就近的变压器
回复
7楼
雷霆之怒 发表于 2017-8-31 17:33 山庄就近设总配电箱,做好防雷接地,单相供电,保证各相均衡,楼上说的都对。防雷这块不会做,,是埋扁钢还是石墨呀
回复
8楼
初级电工01 发表于 2017-9-1 10:34 就是说用380进线,,,用50铜芯线,,那零线还是用50还是更大些呀都用50吧,一般不小于25比较好,大的零线机械强度较高。做避雷,就是配电箱里面加浪涌保护期,T1级应该
回复
9楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-9-1 10:38 都用50吧,一般不小于25比较好,大的零线机械强度较高。做避雷,就是配电箱里面加浪涌保护期,T1级应该如果把原有的25线并用,,就是50和41的线,,直接从变压器端处220,,可以吗,,,会把变压器三相拉偏吗,,100KV变压器
回复
10楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-9-1 10:38 都用50吧,一般不小于25比较好,大的零线机械强度较高。做避雷,就是配电箱里面加浪涌保护期,T1级应该用220过来的话,,单项电流就300A左右了,,变压器受不了是吧,,,
回复
11楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-9-1 10:38 都用50吧,一般不小于25比较好,大的零线机械强度较高。做避雷,就是配电箱里面加浪涌保护期,T1级应该大神,,有没有零线断路后的保护装置呀,,最担心的就是零线断开,,串火380,烧设备电器,,有保护器吗,
回复