最近在做项目的时候,现场监理要求加软管.但以前从来没加过啊,只是在两端加防火阀就行了.
最近在做项目的时候,现场监理要求加软管.但以前从来没加过啊,只是在两端加防火阀就行了.
12楼
如果变形缝两侧有墙体的话,要在墙体处加防火阀。如果变形缝两侧没有墙体的话,就不用加防火阀。软接是一定要加的。最好有玻镁复合软管
回复
13楼
首先,你要明确,变形缝到底是伸缩缝还是沉降缝,假如是沉降缝,而你的管道过缝处没有墙,也可以不做.如果是伸缩缝,应该做.因为建筑物伸缩会拉伸管道的....
回复
14楼
要加.还必须要加
回复
15楼
一定要加,否则无法解决变形量
回复
16楼
学习了
回复
17楼
必须要加软接
回复
18楼
学习了,谢谢啊
回复
19楼
防火规范对风管过伸缩缝图示解释 是风管,不是软管,只是风管与墙填充时用柔性不燃材料,所以我感觉不加也可,当然加了就更好了,只是填充的时候不太好做,不容易填严,且帆布泵填扁(我感觉)。有什么不对的请指正。。。
回复
20楼
晕倒
这种问题看一下规范就知道了,真不知道这里到底做设计的人有多少,这么多说错的
回复