最近在做项目的时候,现场监理要求加软管.但以前从来没加过啊,只是在两端加防火阀就行了.
最近在做项目的时候,现场监理要求加软管.但以前从来没加过啊,只是在两端加防火阀就行了.
2楼
要加
回复
3楼
为什么?
回复
4楼
要加帆布软接。
回复
5楼
需要加
回复
6楼
加帆布或金属软接。否则建筑物发生伸缩时你的管道怎么办?
回复
7楼
学习了,谢谢啊
回复
8楼
看看验收规范,在穿越伸缩缝处应加软接,长度大于伸缩缝宽度100mm以上
回复
9楼
不用加
回复
10楼
如果伸缩缝处没有墙,就不需要,比如商场。
回复
11楼
要加还是不要加,请说明理由和依据!
不是一句不负责任的:要加 或者:不要加!
OK?
回复