风管过伸缩缝的时候要不要做软管?
qinghust
qinghust Lv.2
2007年12月25日 20:02:12
来自于中央空调
只看楼主

最近在做项目的时候,现场监理要求加软管.但以前从来没加过啊,只是在两端加防火阀就行了.

最近在做项目的时候,现场监理要求加软管.但以前从来没加过啊,只是在两端加防火阀就行了.
免费打赏
wu.ye
2007年12月26日 09:05:22
2楼
                
要加
回复
sharpkiki
2007年12月26日 12:11:10
3楼
为什么?
回复
wgj1207
2007年12月26日 16:58:30
4楼

要加帆布软接。
回复
ranzhi1079
2007年12月27日 09:49:18
5楼
需要加
回复
wu.ye
2007年12月27日 10:40:02
6楼
加帆布或金属软接。否则建筑物发生伸缩时你的管道怎么办?
回复
qinghust
2007年12月27日 17:31:40
7楼
学习了,谢谢啊
回复
xshlwh123
2007年12月28日 09:31:06
8楼
看看验收规范,在穿越伸缩缝处应加软接,长度大于伸缩缝宽度100mm以上
回复
ying1283
2007年12月28日 15:25:19
9楼
不用加
回复
li911-911
2007年12月28日 16:17:53
10楼
如果伸缩缝处没有墙,就不需要,比如商场。
回复
kulling
2007年12月28日 16:31:32
11楼
要加还是不要加,请说明理由和依据!
不是一句不负责任的:要加 或者:不要加!
OK?
回复

相关推荐

APP内打开