先张法预应力管桩中预应力钢筋与承台连接
ccz0016
ccz0016 Lv.2
2007年12月25日 19:50:38
只看楼主

预应力钢筋锚入承台不小于50d且不小于1500mm ,但是承台只有1200高;那么预应力钢棒就得弯折锚固,不知能否弯折 ,会不会影响钢棒预应力强度?管桩桩头留出这部分预应力钢筋是否已丧失高强抗拉能力(管桩桩头混凝土已凿除,这部分钢筋没有和高强混凝土粘结)

预应力钢筋锚入承台不小于50d且不小于1500mm ,但是承台只有1200高;那么预应力钢棒就得弯折锚固,不知能否弯折
,会不会影响钢棒预应力强度?管桩桩头留出这部分预应力钢筋是否已丧失高强抗拉能力(管桩桩头混凝土已凿除,这部分钢筋没有和高强混凝土粘结)
免费打赏
tcc919
2007年12月26日 12:06:12
2楼
国标03SG409预应力混凝土管桩图集第27页:截桩桩顶(指抗拔桩)桩身预应力筋锚入承台长度不小于50d,且不得小于500.
不小于1500?为什么~~
回复
ccz0016
2007年12月26日 22:49:27
3楼
5.3.2 管桩与承台连接时,桩顶嵌入承台深度应不小于50mm,伸入承台内的纵向钢筋应符合下列规定:
l 对于承压桩,可利用桩的纵向钢筋或另加插筋锚入承台内。当采用桩的纵向预应力钢筋直接与承台锚固时,锚固长度不得小于50倍纵向钢筋直径且不小于500mm。
2 对于抗拔桩,当采用插筋时,其数量应按(5.2.9-5)式计算确定,且钢筋沿桩周围均匀布置,钢筋伸入管桩内的长度应同填芯混凝土灌注深度,且不宜少于2.9米;锚入承台内长度不应小于40倍钢筋直径。当采用桩的纵向预应力钢筋直接与承台锚固时,锚固长度不得小于150倍纵向钢筋直径且不小于1500mm。
引自先张法预应力混凝土管桩基础技术规程(福建省省标)
回复
ccz0016
2007年12月26日 22:57:19
4楼
钢筋锚固长度是与 钢筋强度成正比的  管桩预应力钢棒强度标准值不小于1420MPa比普通钢筋大几倍  因此锚固长度比较大是合理的; 望高手请教管桩中预应力钢棒是否能弯折锚固
回复