5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米8.2米×15.3米,共12个单桩承台,桩深3.5米,承台高400mm,桩心与柱心严重偏离啊有的说加厚承台,有的说加宽承台,有的说柱子的几何中心在庄内即可...有的说干脆搞砖混通过梁来受力大神您说呢?
5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米
8.2米×15.3米,共12个单桩承台,桩深3.5米,承台高400mm,桩心与柱心严重偏离啊
有的说加厚承台,
有的说加宽承台,
有的说柱子的几何中心在庄内即可...
有的说干脆搞砖混通过梁来受力
大神您说呢?
12楼
jellyu 发表于 2017-8-31 12:59 补桩 然后重新计算承台不好补桩了,开桩的施工队全部离开了。而且也没什么空间可补了
回复
13楼
无所谓的,有地梁分担弯矩。承台自身也可以平衡弯矩,没有多大问题的。
回复
14楼
终于有正面的回答了
回复
15楼
lybtian 发表于 2017-8-31 12:50 大哥不能见死不救啊,本来的设计是承台上浇灌地圈梁300×600(H)承台厚度再加300,最终是700,如何? …你现在不是够不够的问题,现在必须增加承台地梁的整体刚度,内力抵消偏心,所以地梁要尽量大。个人观点
回复
16楼
lybtian 发表于 2017-8-30 21:54 各位看官给点意见我看桩都是往一个方向偏。。是否可以把房子移动下呢?
回复
17楼
我在考虑往前植筋 把柱子的截面做成长方形的 这样尽量让柱心靠近桩心
回复
18楼
我在考虑往前植筋 把柱子的截面做成长方形的 这样尽量让柱心靠近桩心
回复
19楼
承台不需要加厚加宽了吗 现在是1300*1300*400(h)地圈梁准备加大为400*600(h)
回复
20楼
承台不需要加厚加宽了吗 现在是1300*1300*400(h)地圈梁准备加大为400*600(h)
回复
21楼
可以补桩,将单桩承台改为两桩承台,加大系梁截面
回复