三相和单相电压降问题
pyled
pyled Lv.4
2017年08月25日 14:56:04
只看楼主

假设距电源500米的3个220V照明灯具,采用以下两种供电方式,末端电压降一样吗?如果不一样哪个大哪个小?1、采用四芯电缆,三相四线制,电源处接一个三相四极断路器每相接一个灯具,灯具供电电压220V2、采用三根两芯电缆,在电源处分别接入三个单相两极断路器,灯具供电电压220V。上面两种电缆材料、芯线截面规格、长度、使用环境等均相同。

假设距电源500米的3个220V照明灯具,采用以下两种供电方式,末端电压降一样吗?如果不一样哪个大哪个小?
1、采用四芯电缆,三相四线制,电源处接一个三相四极断路器每相接一个灯具,灯具供电电压220V
2、采用三根两芯电缆,在电源处分别接入三个单相两极断路器,灯具供电电压220V。
上面两种电缆材料、芯线截面规格、长度、使用环境等均相同。
免费打赏
abaozi
2017年08月25日 20:16:25
2楼
谢谢老板们的指导
回复
风平浪静02
2017年08月26日 09:34:05
3楼
因为末端是单相负荷,不管三个负载是否平衡,中性线上的电流必定会小于最大相负荷电流,或者中性线上没有电流。这样就可以减少中性线上的电压降。所以两种方式电压降应该是不相同的。
一般工程上有一个接线系数问题;三相三线接线系数为1.732,三相四线接线系数为 1 ,单相接线系数为 2 。相同情况下,接线系数大,线路阻抗就大。
回复
abaozi
2017年08月26日 20:24:23
4楼
谢谢楼主分享
回复
fanjianhuixm
2017年09月12日 16:05:24
5楼

谢谢楼主分享
回复