【设计之声.原创】连梁结构设计的那些疑难问题解析
结构小清新
2017年08月21日 10:38:31
只看楼主











































《设计之声》专栏本期推荐原创作品








 



 








作者 | 集体智慧








本文来源于其微信公众号“吕和说设计”
















































 



 




 









【问题

1








连梁的抗震等级、等同于框架梁还是等同于剪力墙?







解析:根据《高层建筑混凝土结构技术规程》

JGJ3-2010



7.1.3

条的条文说明,连梁的抗震等级与所连接的剪力墙的抗震等级相同。









【问题

2








某高层抗震建筑中,一端与剪力墙同一平面内连接,另一端与墙垂直连接或者与柱连接的短梁,这是否属于连梁?如何判断及设计?







解析:普通连梁的基本特征是在地震的往复作用下,连梁两端的地震力为正、负弯矩包络图形为“

X

”型,连梁两端应先于剪切破坏进入塑性铰状态,通过耗能为结构提供足够的延性。






若一端与剪力墙同轴连接,另一端与柱连接的短梁,其内力以水平荷载作用下产生的弯矩和剪力为主,而竖向横载及活荷载作用下的弯矩对该梁影响不大(两端弯矩仍然是反号),那么,该梁对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝,则应按连梁的有关规定设计,反之,则应按框架梁进行设计。






对于一端与剪力墙同轴连接,另一端与剪力墙垂直连接的短梁

不宜

定义为连梁。









【问题

3








计算连梁的腰筋配筋率时是否能考虑主纵筋四角钢筋?剪力墙超过

600

毫米厚,剪力墙需要设置三排分布钢筋,中间排水平钢筋是否要通过连梁,并计入连梁腰筋配筋率?







解析:计算连梁的腰筋配筋率时不能考虑主纵筋四角钢筋。剪力墙设置三排水平分布钢筋时,中间排水平钢筋宜通过连梁,可以计入连梁腰筋配筋率。









【问题

4








对于高层抗震建筑中必须承受楼面梁传来的较大重力荷载的连梁,其底部可能增加的纵向钢筋如何计算?端部构造如何处理?







解析:





1、

 


将楼面梁支承在连梁上,一方面楼面梁端部达不到约束要求,连梁没有足够的抗扭刚度去抵抗平面外弯矩;另一方面因为连梁本身剪切应变较大,再增加楼面梁传来的内力容易使连梁产生过大的剪切斜裂缝。所以应尽量避免楼面梁支承在连梁上。





2、

 


当连梁中部必须承受较大的重力荷载时,应将连梁按两端简支的情况重新验算。对于需要增加的底筋,两端应该向上按

45

度角弯折至梁高一半的位置,再平伸进两侧墙体,这样可以避免改变梁两端的上下纵筋配筋率,同时又能改善两端抗剪性能。连梁需要提高集中力处抗剪能力和抗扭能力。



  





【问题

5








小震、中震和大震分析时连梁刚度折减系数如何取值










解析:《高层建筑混凝土结构技术规程》

JGJ3-2010



5.2.1

条的条文说明指出:为解决配筋设计困难,在

不影响承受竖向荷载能力的前提下

对剪力墙连梁刚度可以折减。






仅在计算

地震作用效应

时可以对连梁刚度进行折减。






小震时,折减系数不宜小于

0.7








中震时,折减系数不宜小于

0.4~0.5








大震时,折减系数可取

0.3~0.4














































原创




征集

























征集内容:


设计项目经验总结,热议话题讨论,(设计、生活、工作)中的趣事片段,以转行、求职、裸辞、跳槽、考研等为主题个人经历分享,规范条文解析,注册政策以及相关问题讨论的专业内容。










专栏作者:

58位; 原创作品 : 150多篇





投稿QQ:

2355735304





作品评选:

定期组织优秀原创作品评选,颁发荣誉证书及

土木

纪念品。





优秀的原创作品,易筑结构官方微信公众号同步推荐
















capslk00
2017年08月21日 19:58:07
2楼
很有用的资料,学习了
回复
cardina
2017年08月22日 22:28:02
3楼
谢谢楼主分享
回复
天地不言
2017年08月23日 07:43:26
4楼
对于一端与剪力墙同轴连接,另一端与剪力墙垂直连接的短梁不宜定义为连梁。
回复
富强168
2017年08月23日 09:02:35
5楼
对于一端与剪力墙同轴连接,另一端与剪力墙垂直连接的短梁不宜定义为连梁
回复
wx_1498549099622
2017年08月23日 13:52:36
6楼
谢谢楼主分享
回复
ctxxxci
2017年08月23日 13:59:10
7楼
谢谢楼主分享
回复
ctxxxci
2017年08月23日 14:01:28
8楼
谢谢楼主分享
回复
yccming
2017年08月23日 16:25:57
9楼
学习了谢谢楼主分享
回复
张少白
2017年08月23日 17:59:46
10楼
学习了谢谢楼主分享
回复
co1441617474103
2017年08月23日 19:25:40
11楼
谢谢楼主的分享,学习到了很多东西
回复

相关推荐

APP内打开