5层俱乐部及4层餐厅的消防问题
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2007年12月25日 11:22:31
只看楼主

江苏的项目,按建规,表8。4。1室内消火栓用水量 ,不知道分别该归到哪种使用功能上。这个俱乐部有KTV, 是不是该设自喷?依据建规,8。5。1中的第6条(设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);)餐厅单体要做自喷吗,看建规好象不用,这个4层的餐厅每层不到700平米左右,总建筑面积没超过3000,按照规范,(8.5.8 公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。 )这一条不知道该怎么理解,该设什么样的自动灭火装置呢,没作过公建,请大家指教

江苏的项目,按建规,表8。4。1室内消火栓用水量 ,不知道分别该归到哪种使用功能上。
这个俱乐部有KTV, 是不是该设自喷?依据建规,8。5。1中的第6条(设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);)

餐厅单体要做自喷吗,看建规好象不用,这个4层的餐厅每层不到700平米左右,总建筑面积没超过3000,按照规范,(8.5.8 公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。 )这一条不知道该怎么理解,该设什么样的自动灭火装置呢,没作过公建,请大家指教

免费打赏
theflyingfly
2009年09月16日 16:00:56
2楼
大于300的KTV上自喷
其它的不会,回答不了,:lol 呵呵
回复
wyx1125
2009年09月17日 09:51:59
3楼
餐厅的厨房如果造价允许可以做专门的厨房灭火系统。据我所知美国安素公司有这个专门的厨房灭火系统,造价稍高。如果不能承受这么高的价格的话貌似也可以采用水喷淋,甚至不做也行。个人意见
回复
shlejie
2009年09月17日 14:07:18
4楼
上海< <民用建筑水灭火系统设计规程> >规定,营业性餐厅总面积大于1000平米应设喷淋,江苏可参考执行.
回复
hxhlyh
2009年09月17日 22:56:09
5楼
建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)应做,可按喷规第十二章处理采用简易自动喷水灭火系统.
回复
hxhlyh
2009年09月17日 22:58:00
6楼
餐厅单体要做自喷吗,看建规好象不用,这个4层的餐厅每层不到700平米左右,总建筑面积没超过3000,按照规范,(8.5.8 公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。 )这一条不知道该怎么理解,该设什么样的自动灭火装置呢,没作过公建,请大家指教
餐厅单体不用做自喷.烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,规范为宜,可以不设计,但可以文字说明即可.
回复