DN800管顶管井最大间距是多少??
蛋挞378296759
2017年08月15日 20:53:58
只看楼主

排水规范上写的DN800污水管的最大间距是80米,是不是顶管也要按照这个规范来执行?请问各位大神?

排水规范上写的DN800污水管的最大间距是80米,是不是顶管也要按照这个规范来执行?请问各位大神?
免费打赏
牧洲
2017年08月15日 21:57:02
2楼
顶管单次距离不是简单套规范这种,需要地勘报告看是什么土质,然后由结构设计人员根据土质参数计算顶力,最后得出顶管距离,这个不是我们水专业能定的了的!
回复
蛋挞378296759
2017年08月16日 19:15:42
3楼
爱淘淘 发表于 2017-8-15 21:57 顶管单次距离不是简单套规范这种,需要地勘报告看是什么土质,然后由结构设计人员根据土质参数计算顶力,最 …原来如此,谢谢大神
回复