最全截污工程顶管工作井、开挖支护、中途提升泵井等结构图、排水各种大样图
青春年少
青春年少 Lv.12
2023年03月20日 22:45:26
只看楼主

相关资料详见如下: 最全截污工程顶管工作井-开挖支护-中途提升泵井等结构图-排水各种大样图 一:地基及基础 1、管道基础:开挖段管道基础采用180°砂石基础。具体作法详见《管沟基础及回填设计图》。 2、管道地基处理:根据岩土勘察报告,本工程部分管道位于杂填土、淤泥层。     (1)开挖管道坐落在杂填土等软弱土层时,其地基承载力特征值不满足设计要求,需采用?500水泥搅拌桩(或高压旋喷桩)进行地基处理,地基处理后地基承载力特征值不小于100kPa。

相关资料详见如下:

最全截污工程顶管工作井-开挖支护-中途提升泵井等结构图-排水各种大样图




一:地基及基础

1、管道基础:开挖段管道基础采用180°砂石基础。具体作法详见《管沟基础及回填设计图》。


2、管道地基处理:根据岩土勘察报告,本工程部分管道位于杂填土、淤泥层。

    (1)开挖管道坐落在杂填土等软弱土层时,其地基承载力特征值不满足设计要求,需采用?500水泥搅拌桩(或高压旋喷桩)进行地基处理,地基处理后地基承载力特征值不小于100kPa。

    (2)开挖管道坐落在淤泥质粉砂层,采用水泥搅拌桩(或高压旋喷桩)部分消除地基液化沉陷影响。



image.png

    (3)顶管管道坐落在淤泥质粉砂层,采用水泥搅拌桩(或高压旋喷桩)部分消除地基液化沉陷影响。

image.png


3、构筑物(沉井、检查井、倒虹井、沉泥井、截污溢流井等)地基处理:

    开挖施工构筑物(检查井、沉泥井等)地基处理同管道地基处理。

    沉井法施工的构筑物(含顶管工作井和接收井等)基础坐落在淤泥质粉砂层,采用水泥搅拌桩(或高压旋喷桩)部分消除地基液化沉陷影响。

image.png


4、水泥搅拌桩施工

    (1)施工前应查明地下管线,并在权属单位的配合下做好管线保护加迁移工作,避免破坏地下管线。

    (2)水泥搅拌桩应满足设计的搭接要求,每一施工段应连续施工,相邻桩体的施工间隔时间不宜超过24h。

    (3)为了保证桩的完整性和均匀性,应合理划分施工段,宜减少段数,缩短施工段之间的间隔时间。若间隔时间过长,应采取补桩或其他加强措施。施工期间应对桩位、桩长、提升速度、水泥浆总用量等作出记录。

    (4)水泥土深层搅拌桩采用搅拌桩桩径为500mm,水泥强度等级42.5MPa,桩端进入粉砂或粉质粘土层1000mm。若遇薄夹层,桩必须穿过,有效桩长根据地质资料各钻孔确定,见纵断面图。

    (5)搅拌桩有效长度:对于开槽施工的管道,以管基底下200mm为桩顶计;对于顶管以管中心为桩顶。检查井、截污井等以板底下300mm为桩顶,以上部分空搅。

image.png

 

   (6)搅拌桩采用“四搅四喷”喷浆法进行施工,水泥掺入比为15~18%,水灰比为0.45~0.55,搅拌提升速度≤0.8m/min,垂直偏差不超过1%,桩位偏差不得大于50mm,成孔直径和桩长不得小于设计值。.


image.png

(7)室内配合比设计:7d无侧限抗压强度:qu≥0.8MPa;28d无侧限抗压强度:qu≥1.6MPa;90d无侧限抗压强度:qu≥2.4MPa。

    (8)现场质量检测:28d取芯强度:R28≥0.8MPa;90d取芯强度:R90≥1.2MPa。

    (9)处理后的复合地基承载力特征值不应小于100KPa。

    (10)质量检验方法和数量详见《建筑地基处理技术规范》(JGL79-2012)7.3.7有关规定,工程质量验收应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020-2011)有关规定。

    (11)未尽事宜,请按有关规定、规范执行。

5、高压旋喷桩施工    

    (1)施工前查明地下管线,并在权属单位配合下做好管线保护加迁移工作,避免破坏地下管线。

    (2)高压旋喷桩采用单重管法加固,施工参数如下:

        1 桩径为?500水泥搅拌桩,浆液主要材料为42.5R普通硅酸盐水泥,每延米250kg水泥用量,水灰比为1:1,高压水的压力应大于20MPa,流量应大于30L/min,气流压力宜大于0.7MPa,提升速度宜为10cm/min-20cm/min。

        2 桩端进入粉砂或粉质粘土层1000mm。若遇薄夹层,桩必须穿过有效桩长,根据地质各钻孔确定,见纵断面图。附属构筑物等以板底下300mm,以上部分空喷。

        3 在旋喷桩加固的地基上开挖基坑时,桩及上下各300mm内的土应采用人工开挖。

        4 喷射孔与高压注浆泵的距离不宜大于50m,钻孔位置的允许偏差应为±50mm为,垂直度允许偏差±1%。

        5 与旋喷桩桩本身水泥配比相同的室内加固土试块在标准养护下28天龄期的立方体抗压强度平均值fcu不应小于1.5MPa;单桩竖向承载力特征值不小于100KN。

        6 处理后复合地基承载力特征值不应小于100kPa。

    (3)质量检测方法和数量详见《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)7.4.9条、7.4.10条有关规定,未尽事宜,请按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)有关规定执行。 

6、小方桩及管桩

    小方桩、管桩采用液压静压施工,接桩详见详图。


image.png

   

二:附属构筑物


  1、检查井:管径为300mm~500mm时,采用内径D=1000mm圆形混凝土检查井;管径为600mm~700mm时,采用内径D=1250mm圆形混凝土检查井;管径为800mm~1000mm时,采用内径D=1500mm圆形混凝土检查井。顶管段采用逆作法施工的中间检查井为混凝土井壁。所有井的盖板及井筒为钢筋混凝土。

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png


  2、跌水井:管径为400mm~600mm时,采用竖槽式混凝土跌水井(直线外跌);管径为700mm~1500mm时,采用阶梯式混凝土跌水井。


  3、截污溢流井、污水抽升井均采用钢筋混凝土结构,其中污水抽升井利用顶管接收井进行改造,为沉井法施工。

image.png


  4、沉泥井:沉泥井一般按每隔2座检查井设1座沉泥井,井深度为600mm,优先考虑将顶管工作井、接收井改作沉泥井。除落底的沉泥检查井外,其余井底均做流槽。

image.png


相关资料详见如下:

最全截污工程顶管工作井-开挖支护-中途提升泵井等结构图-排水各种大样图




相关推荐

APP内打开