质量通病:管道、风道防腐与管道标识不规范;管道防腐涂刷不到位、漏涂、漆膜不光洁;管道色标不做或不准确;管道标示不用文字标清管道种类或介质和介质的流向箭头。 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 12.2.3条:1.中水管道外壁应涂浅绿色标志;2.中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
质量通病:管道、风道防腐与管道标识不规范;管道防腐涂刷不到位、漏涂、漆膜不光洁;管道色标不做或不准确;管道标示不用文字标清管道种类或介质和介质的流向箭头。
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
12.2.3条:1.中水管道外壁应涂浅绿色标志;2.中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
10.3.13条:冷热源机房内制冷系统管道的外表面,应做色标。
《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011
13.1.3条:防腐与绝热施工完成后,应按设计要求进行标识,当设计无要求时,应符合下列规定:1.1.设备机房、管道层、管道井、吊顶内等部位的主干管道,应在管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门、穿墙管道两侧以及其他需要标识的部位进行管道标识。直管道上标识间隔宜为10m。2.管道标识应采用文字和箭头。文字应注明介质种类、箭头应指向介质流动方向。文字和箭头应与管径大小相匹配,文字应在箭头尾部。3.空调冷热水管道色标宜用黄色,空调冷却水管道色标宜用蓝色,空调冷凝水管道及空调补水管道的色标宜用淡绿色,蒸汽管道色标宜用红色,空调通风管道色标宜用白色,防排烟管道色标宜为黑色。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006
5.1.11条:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97
3.3.4条:集流管外表面应涂红色油漆。
3.7.7条:灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环。每个保护区的色环宽度应一致,间距应均匀。
《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009
4.3.31条:室内燃气管道的除锈、防腐及涂漆应符合下列规定:1.室内明设钢管、暗封形式敷设的钢管及其管道附件连接部位的涂漆,应在检查、试压合格后进行;3.钢管及管道附件涂漆的要求1)非镀锌钢管:应刷两道防锈底漆、两道面漆;2)镀锌钢管:应刷两道面漆;3)面漆颜色应符合设计文件的规定;当设计文件未明确规定时,燃气管道宜为黄色;4)涂层厚度颜色应均匀。