设计的嵌岩桩桩基要求进入弱风化岩层不小于4.5米,单桩承载力不小于7000KN,但是实际要打弱风化层10米,请指导一下到底要不要打那么深?
设计的嵌岩桩桩基要求进入弱风化岩层不小于4.5米,单桩承载力不小于7000KN,但是实际要打弱风化层10米,请指导一下到底要不要打那么深?
2楼
一般不需要,那成摩擦桩了。
我们一般设计为进入2米左右。当然这还要看岩层以上的地质情况
回复
3楼
按<<桥规>>最小为50厘米.
回复
4楼
没有必要这么长!
回复
5楼
按规范,只要嵌固长度满足桩底弯矩的要求就行,一般取桩径的1-2倍即可,最小值为50cm。
回复
6楼
用不到1.5倍桩径就可以了 顶多3D
回复
7楼
我一般做个一米多点
回复
8楼
从设计要求看,此桩为嵌岩桩,对嵌入岩石多深,并不是简单的桩径倍数关系,这只是经验值,从计算公式分析:一要看嵌入岩石单轴极限抗压强度,二看嵌入岩石部分桩侧面积,三看桩端面积,四看清孔及岩石破碎程度。因此对岩石的抗压强度,全(强)风化层厚度影响较大。另外对有冲刷的要计算桩的嵌固深度,本人看法是以计算为准,再一个基础属隐蔽工程,对地质情况的判断,风化线的确定可能有一定的出入,施工环境、施工质量同样需考虑。
回复
9楼
目前用桥规嵌岩桩的公式计算出的嵌岩深度很小,但是考虑偏安全和一些不确定因素,一般考虑2D
回复