增加一层后抗震验算不满足怎样处理?
wf94323
wf94323 Lv.2
2007年12月24日 11:25:24
来自于砖混结构
只看楼主

一六层砖混住宅结构已做到第3层,现甲方要求改为7层,垫层和下卧层承载力均满足,但局部墙体抗震不满足,这种情况有什么好的处理方法吗?

一六层砖混住宅结构已做到第3层,现甲方要求改为7层,垫层和下卧层承载力均满足,但局部墙体抗震不满足,这种情况有什么好的处理方法吗?
免费打赏
sy-boy
2007年12月26日 08:43:04
2楼
对抗震不够的墙体采取加强措施.比如配钢筋网或设构造柱什么的.
不过7层住宅应该设电梯了吧,除非你们单位能突破审查,否则不建议更改.
回复
wf94323
2007年12月26日 20:41:10
3楼
已做到三层,所以不能加构造柱了。加钢筋网可以考虑,不知对已做成的墙体有无影响?做成了假跃层式,审查单位已不管这个了。
回复
liuqianhong
2007年12月27日 16:23:43
4楼
加钢筋网
回复