大家给提点意见 看看哪里做的不好 洁净走廊

大家给提点意见 看看哪里做的不好

洁净走廊

1198131600540.jpg

免费打赏
yuexiaofeng1984
2009年02月05日 14:34:42
22楼
请问本次天花板的才是是什么
回复
yuchengcheng888
2009年02月21日 17:39:40
23楼
洁净走廊中的风口为何不居中?
回复
yuchengcheng888
2009年02月21日 17:40:09
24楼
细节处理的不是太好!
回复
terow
2009年04月03日 15:00:46
25楼
送回水管装温度计没什么意义的, 如果是在药厂,还涉及到计量的问题,不划算。
回复
fengzuoquan
2009年04月04日 09:33:45
26楼
使用中的某手术部洁净走廊,给大家参考。
回复
fengzuoquan
2009年04月04日 09:54:09
27楼
某移植病房空调中央监控面板,本工程采用二次回风,新风预过滤。房间面积约8个平方,带卫生间,风量约7000m3/h,新风量约500m3/h左右,制冷量最大约12KW,制热量约9KW,再热量6KW。
回复
fengzuoquan
2009年04月04日 09:56:11
28楼
某移植病房空调中央监控面板
回复
swoline
2009年04月16日 16:55:52
29楼
风管怎么没保温呢,还有风口的布置不好看,
回复
cqk62
2009年05月10日 20:23:23
30楼
朋友,你上传的移植病房照片好像是解放军总医院的。朋友想问一下你是哪个单位的?
回复
hongweide
2009年07月12日 17:59:48
31楼
明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦