净化施工图片(含手术部和设备层)
jtllee
jtllee Lv.7
2007年12月20日 14:20:02
只看楼主

大家给提点意见 看看哪里做的不好 洁净走廊

大家给提点意见 看看哪里做的不好

洁净走廊

1198131600540.jpg

免费打赏
luoshouping
2007年12月27日 14:38:05
12楼
先把你的工程介绍一下。
回复
jtllee
2008年01月01日 10:26:15
13楼
5楼的是回水管 给电动阀做的旁通
回复
yx298298
2008年01月01日 15:29:04
14楼
来支持一下,希望能多多关照1
回复
wxb807128
2008年01月01日 17:59:51
15楼
我看了6楼的那个新风机组有点害怕,将来怎么维护呀~~
回复
huaiyuansong
2008年02月14日 13:42:27
16楼
有系统图和设计么?这样看不出什么!
洁净走廊侧下回风,从照片上看安装高度似乎不符合规范的安装要求!
新风要三级过滤,最好整板进风!
吊装机组宜设置弹簧减震器!
排风机组要设置过滤和止回装置!
净化机组中中效过滤器最好为密褶式!
回复
cqk62
2008年03月03日 18:21:50
17楼
洁净走廊侧下回风,从照片上看安装高度及位置不符合规范的安装要求,且风口位置从美学角度来看应装在风口所在的那块墙板的中间,同时风口位置应远离送风口。
吊装式机组或排风机的吊杆上应安装弹簧减震器!
管道保温做的不好。
回复
guo_523
2008年03月18日 22:26:01
18楼
洁净走廊侧下回风,从照片上看安装高度及位置不符合规范的安装要求,且风口位置从美学角度来看应装在风口所在的那块墙板的中间,同时风口位置应远离送风口。
吊装式机组或排风机的吊杆上应安装弹簧减震器!
管道保温做的不好.
同意楼上的说法。
回复
qiaotongjun
2008年03月21日 16:58:10
19楼
室内装修做的不错,设备排风机的吊装没有见过这么做呢?无影灯下能达到局部百级吗?
回复
gt0921
2008年05月14日 15:10:08
20楼
hao
回复
zhaol79
2008年05月28日 17:12:06
21楼
手术室内回风要加中效
回复

相关推荐

APP内打开