6层办公楼蒸汽采暖系统是用“单管”还是“双管”?
nxwangyi_1985
2007年12月20日 00:25:08
来自于采暖供热
只看楼主

本人在做一个办公楼的采暖系统,层高为6层,高度大概23m,要求用高压蒸汽为热煤请问各位大侠,系统宜采用哪种形式?单管or双管?(请说明采用该形式的原因)谢谢!!!

本人在做一个办公楼的采暖系统,层高为6层,高度大概23m,要求用高压蒸汽为热煤
请问各位大侠,系统宜采用哪种形式?单管or双管?(请说明采用该形式的原因)
谢谢!!!
zhao686868
2008年06月28日 17:53:35
12楼
压力决定蒸汽温度,散热器提供的冷量决定介质温度,当然也和进汽量有关。
回复
bjxiaofeixia
2008年07月07日 10:42:44
13楼
无需减温减压装置、无需疏水器的蒸汽-水换热器
该产品为纯进口316L蒸汽-水换热器,下面介绍它的优势:
1、设计流速5.5m/s,最高可达14000w/m2•0C;
2、耐高温400度,耐高压1.6mpa,所以无需减温减压装置;6公斤以下压力不需要疏水器
3、冷凝水温度可接近20度,所以节省蒸汽15%;
4、螺旋缠绕结构,强化湍流效果;
5、设计寿命40年,质保8年
6、全不锈钢焊接,结构紧凑,体积只有管壳式的1/5--1/10;
7、100度连接,减少噪音;
8、适用领域:暖通空调、制药行业、精细化工、食品行业、电子能源
9、该产品适用改造项目、高工况条件
10、公司有计算软件,免费帮助客户选取最适合的设备;
11、常规品种有库存

熟悉的项目:北京凯蒂克大酒店(鸟巢旁边奥运签约大酒店)、中央电视台、西藏大厦等
欢迎来电交流,参观项目:13391861249
回复

相关推荐

APP内打开