一栋21层办公楼普通电梯电缆截面选择3*95+2*50,Pe=80kW,Kk=0.75,Pjs=60kW,COSQ=0.55,Ijs=165A,设计人员选择的电缆是不是过于偏大?请各位指导一下,非常感谢!
一栋21层办公楼普通电梯电缆截面选择3*95+2*50,Pe=80kW,Kk=0.75,Pjs=60kW,COSQ=0.55,Ijs=165A,设计人员选择的电缆是不是过于偏大?请各位指导一下,非常感谢!
2楼
Ijs的计算不妥
应根据《工业与民用配电手册》第3版,P734~735,计算电梯的计算电流。截图如下
回复
3楼
多少台电梯?直觉就是偏大了!
回复
4楼
叙说 不详细
回复
5楼
电梯电源80KW?7.5KW的电梯已经非常大了,一幢高楼不会有10台电梯吧?
回复
6楼
总共五部电梯,每部电梯的控制柜的功率设计15kw,再加上照明用电取80kW
回复
7楼
电缆如果不是很长的,95平方有点偏大
回复
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-4 09:35 编辑 zhaozj818616 发表于 2015-3-3 17:28 总共五部电梯,每部电梯的控制柜的功率设计15kw,再加上照明用电取80kW电梯电源不应与照明混在一起(除电梯井内检修照明)。就算每台电梯有15KW,5台电梯的同时系数和需要系数的乘积是1吗?
回复
9楼
165A的计算电流,开关选200A的,电缆选95不大,合适
回复
10楼
这个明显不对,你就算5台电梯,同时系数能取到1吗?
回复
11楼
你乘以0.76就可以了
回复