一栋21层办公楼普通电梯电缆截面选择3*95+2*50,Pe=80kW,Kk=0.75,Pjs=60kW,COSQ=0.55,Ijs=165A,设计人员选择的电缆是不是过于偏大?请各位指导一下,非常感谢!
一栋21层办公楼普通电梯电缆截面选择3*95+2*50,Pe=80kW,Kk=0.75,Pjs=60kW,COSQ=0.55,Ijs=165A,设计人员选择的电缆是不是过于偏大?请各位指导一下,非常感谢!
12楼
从计算的角度,不算大,计算电流约165A,开关保护正定约200A。不过就是你电梯的功率能不能达到15KW。最好是在选定设备以后在复核一遍。顺便把开关也调整一下。
回复
13楼
1、5台电梯应有两台消防梯吧,可以全一对电缆供电吗?
2、现在的电梯都是变频梯了,功率因素应在0.8以上。
3、再举一个实例,现在电梯配电的电缆都偏大的(包括手册和厂家数据)。现场见过几台电梯,从配电箱到总控柜的连线只有6平方(28层住宅)。