上供上回双管异程式的2层办公楼怎么调节水力平衡
weibo_1472046976995
2016年08月24日 22:04:16
来自于采暖供热
只看楼主

公司新接了一个办公楼的供暖项目,办公楼是四方的,口字型的。采用上供上回双管异程式的系统,从办公楼的西南角进入分北,东两路,现在末端的暖气不热。怎么进行水力平衡的调试,第一次接触办公楼的系统调试。原先接触的都是住宅小区的。

公司新接了一个办公楼的供暖项目,办公楼是四方的,口字型的。采用上供上回双管异程式的系统,从办公楼的西南角进入分北,东两路,现在末端的暖气不热。怎么进行水力平衡的调试,第一次接触办公楼的系统调试。原先接触的都是住宅小区的。
weibo_1472046976995
2016年08月24日 22:05:09
2楼
办公楼是2层的。末端在东北角附近。
回复
奥迪奥迪迪
2016年08月25日 11:03:50
3楼
调节近端环路流量。
回复
16暖通萌新
2016年08月25日 15:56:03
4楼
异程式系统会导致流量分配不均匀,这可能是你末端不热的原因吧
回复
勇者无疆
2016年08月30日 08:19:09
5楼
1、核算一下热量够不够
2、测量东北角的热水流量
3、检查管路上的阀门是否全开
4、加大循环泵的流量。
回复
weibo_1472046976995
2016年09月02日 18:33:41
6楼

设计院图纸说明上写的热负荷2100kw,面积4万平米。锅炉总热负荷2800kw。供回水温差25度,我计算的循环水量锅炉的是96.32吨,设计需要的循环水量72.24吨,锅炉房循环泵是2台50吨流量的,
回复
weibo_1472046976995
2016年09月02日 18:34:25
7楼

是不是它设计的有问题?
回复
薛立健
2016年09月09日 10:38:55
8楼
墨迹一夏weibo 发表于 2016-9-2 18:34 是不是它设计的有问题?首先 设计院流量是对的 你的我不知道怎么算的 可能不对 锅炉房的循环泵流量不知道具体扬程所以不确定有木有问题
回复
weibo_1472046976995
2016年09月09日 13:47:40
9楼

循环泵的扬程33米,流量55立方米。办公室是开放式办公。系统末端就是不热。末端暖气片上下温差大,怎么解决呀?
回复
kongtiao0601
2016年09月19日 18:04:59
10楼
等待大神们的解决方案
回复
sky2k2
2016年09月20日 17:18:52
11楼
单纯看你描述的办公楼:4万平,两层,采暖入口只有一个,分两路。那么每层2万平,每一路的长度大约在150米,估计天然不平衡的。应该是设计院做设计时没考虑到平衡问题。建议你在东北角再设个入口,将原来每一路都从中间断开,两个末端部分接到新增入口,末端变新增入口的始段。这样一个系统分两个系统,每个系统又分两路,每一路大约在60-70m,应该可以调平衡。
回复

相关推荐

APP内打开