最近接手一个600平米的2层办公楼,打算用风机盘管供暖和供冷,不知道是否必须设置新风系统,劳驾给我给点意见?是必须加新风系统吗?
最近接手一个600平米的2层办公楼,打算用风机盘管供暖和供冷,不知道是否必须设置新风系统,劳驾给我给点意见?
是必须加新风系统吗?
2楼
可加可不加,如果有封闭的内区,像财务室这样,没有窗的,需要做。
回复
3楼
飞天2699 发表于 2016-1-29 11:32 可加可不加,如果有封闭的内区,像财务室这样,没有窗的,需要做。好的 谢谢 就是说没有强制加新风系统对吧?
回复
4楼
有钱就加!!!
回复
5楼
根据业主要求啊,一般公建项目都加的,私企项目都不加
回复
6楼
根据业主要求啊,一般公建项目都加的,私企项目都不加:)
回复
7楼
根据业主要求啊,一般公建项目都加的,私企项目都不加:)
回复
8楼
谢谢楼主同分享好资料
回复
9楼
如果办公人数在50人左右的话,还是加上新风比较好。不能靠开窗换气吧。加新风的话,风口可以直接接在风盘出风口上。
回复
10楼
下载看看,学习一下
回复
11楼
可开窗面积如果大的话就可以不用
回复