请教:一个消火栓启动按钮接几根线?
yunyouseng
yunyouseng Lv.3
2007年12月19日 23:58:55
来自于防雷减灾
只看楼主

总线,24V电源线,至消防泵电控箱的线,这三样都有吗,各多少根呢?线的型号分别是什么?真想做几年施工再来干设计,累。

总线,24V电源线,至消防泵电控箱的线,这三样都有吗,各多少根呢?线的型号分别是什么?真想做几年施工再来干设计,累。
免费打赏
yunyouseng
2007年12月20日 17:23:55
2楼
请教
回复
yunyouseng
2007年12月20日 21:20:53
3楼
难道是人品问题?
回复
timebotay
2007年12月20日 23:57:58
4楼
消火栓启动按钮一般接6跟线!两跟总线!两跟起泵线!两跟点灯线(反馈线)
回复
yunyouseng
2007年12月21日 11:33:50
5楼
线的型号分别是什么?
回复
syyx_10
2007年12月22日 21:53:30
6楼
一般接6跟线,两跟总线,到控制室。四根控制线到泵房,两跟起泵线,两跟反馈线。
回复
69200186
2007年12月23日 15:51:54
7楼
自消防控制室去消防泵控制箱的线路为六跟,也可以为两根,自消防按扭去消防泵控制箱的线路为六根,也可以为两跟,系统制式不一样线路根数也不一样,我刚刚问了消防安装的技术人员.
回复
yunyouseng
2007年12月25日 09:55:51
8楼
线的型号一般是什么呢
回复
69200186
2007年12月25日 20:28:03
9楼
当然是阻燃的
回复
johnny1118
2009年03月04日 22:20:53
10楼

一般是这样的,但是现在也可以采用5根线,请看海湾的产品样本介绍LD8404。
回复
xubo8000
2009年03月08日 20:39:49
11楼
两根就够,按钮输出的是干节点信号,连接到消防泵控制回路接触器的常开节点上,加一个中间继电器。
回复

相关推荐

APP内打开