工程概况:商场,地上六层,地下一层,均做商场用,高23.1米.每层面积大约在1500平米.现设置一个18立方的消防水箱,和一套稳压设备.设备是按图集98S205/P6中的ZW(L)-I-XZ-10图集上说这个是消火栓与自喷合用的不知道这样做妥不妥?
工程概况:
商场,地上六层,地下一层,均做商场用,高23.1米.每层面积大约在1500平米.
现设置一个18立方的消防水箱,和一套稳压设备.设备是按图集98S205/P6中的ZW(L)-I-XZ-10
图集上说这个是消火栓与自喷合用的
不知道这样做妥不妥?
2楼
最好分开。个人认为如果你的消火栓泵和自喷泵是合用的,可采用图集98S205/P6中的ZW(L)-I-XZ-10 的增压稳压设备。
回复
3楼
为什么不可以?国标图集
回复
4楼
实在实在是没地方了,可以合用。合用之所以不好是因为气压罐设定启动主泵压力值的时候不好分清喷淋泵和消火栓泵。
回复
5楼
回4楼,压力降低时需要启动消防主泵的话就自动启动喷淋泵,消火栓泵由消防箱内的按钮启动,你看如何
回复
6楼
建规8.4.2第4条,室内消火栓与自喷宜分开设置,就是说还可以合用呢!消防主泵也合用呢!
回复
7楼
消火栓泵跟喷淋泵合用的,稳压泵也可以合用,否则也要分开,上海的地方规范就是这么定的。相比全国规范,上海的消防规范还是比较宽松的,既然宽松的规范都这么说了,那还是分开好了。要不你就资讯当地消防部门,如果他们同意这么做,那就没问题。这东西不怕一万就怕万一,万一出点儿什么事情,那可就不好了。
回复
8楼
消火栓泵和喷淋泵合用?那符合自喷规范10. 2. 1 系统应设独立的供水泵...的规定吗?
稳压设备国标图集后面的系统图示中合用稳压设备时喷淋和消火栓主泵也是分开的,有国标图为依据还不可以的话那说不可以的依据在哪里呢?
回复
9楼
按我的经验最好不要合用, 如果没地方可以把惫用取消不要一备一用了
回复
10楼
消防与自喷属于2个系统最好分开 选泵的规格和流量都不样
回复
11楼
可以合用!