大家好,我现在也遇到这样的二次回风问题 : 我这个工程(是在深圳)是室内余热比较大,总的负荷453KW,室内余热是293KW,新风量为11350CMH,洁净风量72000CMH ,人体湿负荷是0.004355。 我现在需要用二次回风,目的是为节能。我现在算的一次回风是36400CMH,二次回风是24250CMH,(室内要求是22-26,湿度是40-60%,现在得送风温差是7度)我这样计算有问题吗?现在厂家说,按我这个比你盘管做不到453KW这么大的冷量 ?
大家好,我现在也遇到这样的二次回风问题 :
我这个工程(是在深圳)是室内余热比较大,总的负荷453KW,室内余热是293KW,新风量为11350CMH,洁净风量72000CMH ,人体湿负荷是0.004355。
我现在需要用二次回风,目的是为节能。我现在算的一次回风是36400CMH,二次回风是24250CMH,(室内要求是22-26,湿度是40-60%,现在得送风温差是7度)我这样计算有问题吗?现在厂家说,按我这个比你盘管做不到453KW这么大的冷量 ?
我不知道问题出现在哪了
请大家指点,非常感谢!!
12楼
不过你的计算过程有两点没看懂:
1,按你所说二次回风处理过程盘管冷量计算方法,我计算的结果为何是552kw呢?
一次回风时混风焓值62,露点35,冷量72000*(62-35)/3000=648,不考虑风机管道温升的话
再热量72000*(17-13)/3000=96,648-96=552?
2。室内湿负荷很小,热湿比线按垂直考虑。你的室内余热是293KW,293*3000/72000=12度?要求12度送风温差而不是你所说的7度?
请教我哪里算错了?
NK老师:我是这么算的
453KW 我是这么计算的:人发热+照明发热+围护结构传热+设备发热+新风负荷所得453=23.79+17.225+26.5+225+160
我在焓湿上混合点C 的焓值是54.58,L点是36.8,冷量(72000/3600)*1.2*(54.58-36.8)=426KW
再热量是72000/3600*1.2*(17-13.6)=81.6,453-81.6=371.4KW
回复
13楼
nk说的是一次回风情况,你说的是二次回风情况..二次回风时,二次回风不承当室内负荷,.所以不能冷量计算不能用总风量计算的
回复
14楼
如果你采用二次回风就不用搞什么再热了,如果你用一次回风可能会用到再热.
回复
15楼
建议新风预处理 减轻空调机组的负担
回复
16楼
那冷量计算是按新风+一次回风算的吗?
但这样算出来的负荷比我原来通过人体发热+照明发热+设备发热+新风负荷的小很多啊,
那这样如何带走室内的热负荷呢?
回复
17楼
我还想请教同行前辈:
在计算室内湿负荷时 ,我现在只是计算了人体的湿负荷,这样子是否对?是否需要计算其他部分的湿负荷?如何有,如何计算?
我在空气调节这本书上有讲:除了人体湿负荷外,当室内有水槽和地面积水的计算.在这个工程里,是电子厂房,里是设备.没有水槽和地面积水.
回复
18楼
水槽的散湿量=面积*蒸发系数*(相应温度饱和空气水蒸气分压力-室内空气水蒸气分压力)*(标况大气压/实际大气压1)
地面流水散湿量=流动水量*比热*(水初温-水终温)/汽化热
回复
19楼
“由于二次回风是节省一次回风的再热器的冷负荷,将总的负荷减去再热器的冷负荷,就是现在盘管承载的冷负荷”,个人认为好像是这样的。
请教下NK,你计算那个制冷量的3000是什么量的或系数?怎么不是Q=风量*1.2*焓差/3600?还有再热量,那个(17-13)是温差来吗?
回复
20楼
还有建议下楼主,新风量那么大了,同时冷负荷也那么大的,还是做新风预处理为好的,新风承担室内湿负荷!!!二次回风说节能效果还不是很显的,到时如果控制搞不好的话,很麻烦的.
回复
21楼
非常感谢各位前辈的参与讨论和建议
待这个事情有个决论时我再上来告知大家
很感谢大家!!!