大家好,我现在也遇到这样的二次回风问题 : 我这个工程(是在深圳)是室内余热比较大,总的负荷453KW,室内余热是293KW,新风量为11350CMH,洁净风量72000CMH ,人体湿负荷是0.004355。 我现在需要用二次回风,目的是为节能。我现在算的一次回风是36400CMH,二次回风是24250CMH,(室内要求是22-26,湿度是40-60%,现在得送风温差是7度)我这样计算有问题吗?现在厂家说,按我这个比你盘管做不到453KW这么大的冷量 ?
我这个工程(是在深圳)是室内余热比较大,总的负荷453KW,室内余热是293KW,新风量为11350CMH,洁净风量72000CMH ,人体湿负荷是0.004355。
我现在需要用二次回风,目的是为节能。我现在算的一次回风是36400CMH,二次回风是24250CMH,(室内要求是22-26,湿度是40-60%,现在得送风温差是7度)我这样计算有问题吗?现在厂家说,按我这个比你盘管做不到453KW这么大的冷量 ?
我不知道问题出现在哪了
请大家指点,非常感谢!!