一个星三角启动电路,电源线用的是16的铜线,接触器用的是100A的,热继也调到了75A.接11KW的电机时带载启动运转正常,接18.5KW电机时空载启动运转也正常,带载后刚开始星形启动正常,但是一到了三角形运转的时候控制回路就跳了,试了多次都是这样,请问大家这是什么原因?负载不存在超载问题,还有电机以前被牛人用刀闸直接启动过几次,现在启动时有少许糊味,怀疑已受损,但量其绝缘电阻又良好.

一个星三角启动电路,电源线用的是16的铜线,接触器用的是100A的,热继也调到了75A.接11KW的电机时带载启动运转正常,接18.5KW电机时空载启动运转也正常,带载后刚开始星形启动正常,但是一到了三角形运转的时候控制回路就跳了,试了多次都是这样,请问大家这是什么原因?
负载不存在超载问题,还有电机以前被牛人用刀闸直接启动过几次,现在启动时有少许糊味,怀疑已受损,但量其绝缘电阻又良好.
免费打赏
hua621898
2007年12月18日 12:47:34
2楼
因为星形转三角的时候电流变化非常大,不知道你的控制回路是哪里跳,是热继吗?
还有你的电机是带的什么负载?是风机还是泵类?
回复
gaolei28
2007年12月18日 13:48:41
3楼
“热继也调到了75A”,不對吧???
18.5KW電動機電流大約是37A,熱繼調的太高了。
星角啓動轉換后跳閘的原因還有很多,很有可能是啓動時間過短。
回复
szq_928
2007年12月20日 17:03:30
4楼
启动时间调到几十秒也没用。
回复
yyz_1224
2007年12月21日 15:33:58
5楼
因为星形转三角的时候电流变化非常大,不知道你的控制回路是哪里跳,是热继,还是空开吗?
还有你的电机是带的什么负载?是风机还是泵类?
回复
cwx411224
2008年01月06日 22:44:11
6楼
楼上的对啊
回复
hzl-2005-911
2008年01月12日 23:13:27
7楼
空载启动没问题,带载后跳,可以实测一下电流,如过大说明电机存在匝间短路..