800kVA变压器高压侧设何种保护合适?
dczms
dczms Lv.7
2007年12月17日 15:24:50
来自于变压器
只看楼主

广东某县自来水厂一级泵站原来装设1台630kVA变压器,35kV供电,高压侧采用跌落式熔断器保护,现由于泵站扩容,需要将变压器更换为800kVA的,根据农村小型化变电所设计规程,6300kVA及以下的变压器应采用隔离负荷开关加熔断器保护,但是设计单位拿出一本南方电网的小册子,上面说800kVA及以上要采用断路器,这样一来35kV真空断路器+保护屏+直流电源的价格比800kVA变压器还贵,请教是否必须采用断路器。

广东某县自来水厂一级泵站原来装设1台630kVA变压器,35kV供电,高压侧采用跌落式熔断器保护,现由于泵站扩容,需要将变压器更换为800kVA的,根据农村小型化变电所设计规程,6300kVA及以下的变压器应采用隔离负荷开关加熔断器保护,但是设计单位拿出一本南方电网的小册子,上面说800kVA及以上要采用断路器,这样一来35kV真空断路器+保护屏+直流电源的价格比800kVA变压器还贵,请教是否必须采用断路器。
免费打赏
xzmajun1
2007年12月18日 21:35:31
12楼
回复
xzmajun1
2007年12月18日 21:35:40
13楼
回复
xzmajun1
2007年12月18日 21:35:50
14楼
回复
xzmajun1
2007年12月18日 21:36:03
15楼
回复
xzmajun1
2007年12月18日 21:36:13
16楼
回复
liu630
2007年12月19日 09:39:49
17楼
隔离开关加熔断器就行了。虽然不太清楚当地的供电情况,但是觉得用35KV供电有些没必要。
回复
深圳市北开
2007年12月19日 10:20:55
18楼
采用隔离负荷开关加熔断器保护!
回复
li_6496350
2007年12月19日 11:12:38
19楼
采用隔离负荷开关加熔断器保护!
回复
pjh742
2007年12月19日 13:49:38
20楼
没有强制要求800的变压器一定要装设断路器。但为了变压器的安全,需气体继电器保护的, 就要装断路器,可选用交流操作。
回复
liufengjian2008
2007年12月19日 21:14:15
21楼
设计单位是杀鸡用宰牛刀~~~