广东某县自来水厂一级泵站原来装设1台630kVA变压器,35kV供电,高压侧采用跌落式熔断器保护,现由于泵站扩容,需要将变压器更换为800kVA的,根据农村小型化变电所设计规程,6300kVA及以下的变压器应采用隔离负荷开关加熔断器保护,但是设计单位拿出一本南方电网的小册子,上面说800kVA及以上要采用断路器,这样一来35kV真空断路器+保护屏+直流电源的价格比800kVA变压器还贵,请教是否必须采用断路器。
广东某县自来水厂一级泵站原来装设1台630kVA变压器,35kV供电,高压侧采用跌落式熔断器保护,现由于泵站扩容,需要将变压器更换为800kVA的,根据农村小型化变电所设计规程,6300kVA及以下的变压器应采用隔离负荷开关加熔断器保护,但是设计单位拿出一本南方电网的小册子,上面说800kVA及以上要采用断路器,这样一来35kV真空断路器+保护屏+直流电源的价格比800kVA变压器还贵,请教是否必须采用断路器。
22楼
装断路器是为了继电保护的需要。熔断器无法实现瓦斯保护。
装断路器时,交流操作即可,不需直流电源。
当35KV比10kV容易获得时,或经济可行时,可用35kV。所以电压不是个问题。
回复
23楼
我感觉还是用断路器比较好,我们这10kV变压器800kVA以上的也要求高压侧安装断路器、高压计量装置。
回复
24楼
用熔断器+负荷开关组合电器就可以,规范上没要求必须用断路器,
回复
25楼
设计手册上,800kVA是有断路器是设置保护,就是说可以不用断路器。不是死规定,电业局说了算,设计单位说了不算
回复
26楼
应该有瓦斯,过流,速断,零序保护
回复
27楼
回复
28楼
我认为为了安全以及长期考虑35KV应该装设断路器及其他过流过压短路等继电保护。但是为了减少投资可选柱上断路器加室内负荷开关及低压短路过流保护装置。
回复
29楼
明显在低压侧做高档的保护的成本比较低……
回复
30楼
对于那些坚持不要断路器的人,请问你怎样实现瓦斯保护?
虽然规范上没有直接说要上断路器,但继电保护的要求是非加不可。
建议楼主保留原有的630kVA变压器,新增一台240-320kVA变压器。既省钱,又不用增设断路器,高压侧设跌落式熔断器保护即可。