广东某县自来水厂一级泵站原来装设1台630kVA变压器,35kV供电,高压侧采用跌落式熔断器保护,现由于泵站扩容,需要将变压器更换为800kVA的,根据农村小型化变电所设计规程,6300kVA及以下的变压器应采用隔离负荷开关加熔断器保护,但是设计单位拿出一本南方电网的小册子,上面说800kVA及以上要采用断路器,这样一来35kV真空断路器+保护屏+直流电源的价格比800kVA变压器还贵,请教是否必须采用断路器。
广东某县自来水厂一级泵站原来装设1台630kVA变压器,35kV供电,高压侧采用跌落式熔断器保护,现由于泵站扩容,需要将变压器更换为800kVA的,根据农村小型化变电所设计规程,6300kVA及以下的变压器应采用隔离负荷开关加熔断器保护,但是设计单位拿出一本南方电网的小册子,上面说800kVA及以上要采用断路器,这样一来35kV真空断路器+保护屏+直流电源的价格比800kVA变压器还贵,请教是否必须采用断路器。
2楼
高压侧设一组刀开关和熔断保险即可!!
回复
3楼
没有强制要求800的变压器一定要装设断路器。
即使要装断路器,也没有必要用直流操作,用交流操作吧。
回复
4楼
都是小气!
630换800,都是差不多大,还用35KV电源!
可靠性倒非常高,可惜保护太差(只用熔断器),规范规定,变压器800KVA以上需要有瓦斯或压力、温度保护,没有断路器怎么保护?35KV系统要求当然会比10KV高很多,不会让你发生短路故障时把整条35KV线路全跳掉!
回复
5楼
我们公司的800KVA变压器高压侧装一组隔离开关,一组高压跌落式保险,一组避雷器;低压侧装瓦斯保护,单相对地保护,低压过电流保护,过负荷保护。
回复
6楼
建议安装保护开关,这样可以采用高压配电柜内连锁;但不太明白,为什么选用35kv供电。
回复
7楼
个人看法,主张不用断路器,用熔断器+负荷开关组合电器怎么样呢!
回复
8楼
呵呵,支持,你们可以去中国电气(www.chinaeinfo.com)看看呀.....
回复
9楼
现在的断路器好便宜啊,10KV的也就一万三左右,没理由不用啊
回复
10楼
不知道有没有35KV的柱上断路器?
回复
11楼