消防水池与消防泵防问题
luhong4086247
2007年12月16日 14:25:11
只看楼主

做了一个项目,消防水池距消防泵防10米远,且消防水池水面低于消防泵房地面,水泵吸口管道为DN200,应用了引水筒原理,却吸不上水,问题出在哪?

做了一个项目,消防水池距消防泵防10米远,且消防水池水面低于消防泵房地面,水泵吸口管道为DN200,应用了引水筒原理,却吸不上水,问题出在哪?
免费打赏
lesehan
2007年12月16日 20:05:56
2楼
消防泵要求自灌,你设计成自吸,消防队能通过吗?查看样本,是否超过了最大吸上真空高度,要不然设底阀看看。不过,我觉得还是设成自灌好。
回复
tangshunhu
2007年12月17日 14:28:31
3楼
同意上面的关点,你看看泵是否超出了他的自吸范围,不知道有没有装阀.?







上海乐汇泵阀制造有限公司 电话:021-57578588*8015 传真:021-57575087 手机:13761271787 联系人:唐纯虎 邮箱:tshu123@163.com QQ:182335890 QQ群:3720795 公司网址:http://www.illehui.com 地址:上海市奉贤区金汇镇金钱公路1428号
回复
hjj
2007年12月18日 09:18:00
4楼
1.你设置的引水筒是自己做的,还是购买的成品,是不是引水筒设计的不行啊。引水筒容积最好是吸水管总容积(包括水平管和垂直管)的7-10倍。
2.安装引水筒必须要一泵一筒,严禁多台水泵共用的啊。
3.水泵一定要机械密封的啊,采用填料密封是绝对不可以啊。
4.计算一下吸水管的压力损失和水泵吸水口至水池底的垂直距离,看一下水泵的性能参数中水泵吸水高度是否满足要求。
5.为安全,除安装引水筒外,最好再加底阀。
回复