本人在地暖协会技术服务中心工作,经常接到客户的咨询。某银行的家属别墅区,地暖系统不热,现场查看情况如下:
35栋连排3层别墅共计8500平方米,地暖末端,锅炉房建在小区一角,室外管网架空地埋个半,主管最少好像是150的。
2T燃煤无压锅炉,原配7.5kw循环水泵,后更换为22KW循环水泵。水泵牛逼吧!
实测煤的热值是5000,每天烧煤2T左右。
大家看看这个系统有啥问题呀?
2楼
没有止回阀
回复
3楼
是啊,出口阀组没有,不知道是不是防水击的旁通和止回阀也没设.
回复
4楼
没装出水止回阀,进出口无压力表,无旁通,无......不宜采用闸阀.不宜变径
无与启闭阀联动的管线.
能使吗,大哥!!!
功率这么大是因为地暖阻力大.扬程要大.流量要合适.
回复
5楼
没有软接头,而且进口一个用截至阀,一个用蝶阀
回复
6楼
腐败-啦-!!!是不是找了一些"干塑钢窗"的人干的活,塑钢窗不错
电缆未保护,卫生未打扫,管道未保温,烧饼未拿走;
回复
7楼
几位网友说的对,赞成!
加个问题;回水未装过滤器.
回复
8楼
闭式循环系统不用加止回阀,旁通管也不用.
回复
9楼
大哥,电源不会没有接吧,这样的系统就适合用手转泵
回复
10楼
免费全球供暖。唉!咳!呃!
回复
11楼
泵房及设备、设施的毛病太多了,是不是没有验收或未投用;其中一台水泵无电源,另一台的电源电缆供的是两相线,并且电路没有保护套管,电机没有接地线。纯粹是胡搞么。
回复