本人在地暖协会技术服务中心工作,经常接到客户的咨询。某银行的家属别墅区,地暖系统不热,现场查看情况如下:35栋连排3层别墅共计8500平方米,地暖末端,锅炉房建在小区一角,室外管网架空地埋个半,主管最少好像是150的。2T燃煤无压锅炉,原配7.5kw循环水泵,后更换为22KW循环水泵。水泵牛逼吧!实测煤的热值是5000,每天烧煤2T左右。大家看看这个系统有啥问题呀?

本人在地暖协会技术服务中心工作,经常接到客户的咨询。某银行的家属别墅区,地暖系统不热,现场查看情况如下:

35栋连排3层别墅共计8500平方米,地暖末端,锅炉房建在小区一角,室外管网架空地埋个半,主管最少好像是150的。

2T燃煤无压锅炉,原配7.5kw循环水泵,后更换为22KW循环水泵。水泵牛逼吧!

实测煤的热值是5000,每天烧煤2T左右。

大家看看这个系统有啥问题呀?

1197708763211.JPG

yqh136
2007年12月24日 15:25:12
2楼
没有止回阀
回复
a110686
2007年12月26日 14:44:30
3楼
是啊,出口阀组没有,不知道是不是防水击的旁通和止回阀也没设.
回复
ferrolisx
2008年01月09日 21:55:15
4楼
没装出水止回阀,进出口无压力表,无旁通,无......不宜采用闸阀.不宜变径
无与启闭阀联动的管线.

能使吗,大哥!!!

功率这么大是因为地暖阻力大.扬程要大.流量要合适.
回复
yuan_toxic
2008年01月14日 14:10:45
5楼
没有软接头,而且进口一个用截至阀,一个用蝶阀
回复
yangtianqi-lele
2008年02月01日 18:20:53
6楼
腐败-啦-!!!是不是找了一些"干塑钢窗"的人干的活,塑钢窗不错
电缆未保护,卫生未打扫,管道未保温,烧饼未拿走;

回复
yanlufeng
2008年02月04日 16:39:16
7楼
几位网友说的对,赞成!

加个问题;回水未装过滤器.
回复
wltzhch007
2008年02月14日 15:26:58
8楼
闭式循环系统不用加止回阀,旁通管也不用.
回复
zhaokai0515
2008年08月06日 14:45:02
9楼
大哥,电源不会没有接吧,这样的系统就适合用手转泵
回复
libo2000
2008年08月06日 15:42:06
10楼
免费全球供暖。唉!咳!呃!
回复
liuzhenggang
2008年08月19日 11:56:14
11楼
泵房及设备、设施的毛病太多了,是不是没有验收或未投用;其中一台水泵无电源,另一台的电源电缆供的是两相线,并且电路没有保护套管,电机没有接地线。纯粹是胡搞么。