水泵扬程的疑问-2
summer_wl
summer_wl Lv.2
2007年12月14日 11:32:17
来自于中央空调
只看楼主

接着“水泵扬程的疑问”http://co.163.com/forum/content/166_906769_1.htm12月11日,我们再到现场采集了一组冬季采暖的数据,如下:【冬季供暖工况】 类型 状态 进口压力 出口压力 压差 水量1#冷冻水泵 运行 0.577 1.007 0.430 1202#冷冻水泵 停止 0.633 0.593 0.0401#冷却水泵 停止 0.200 0.200 0.000

接着“水泵扬程的疑问”
http://co.163.com/forum/content/166_906769_1.htm
12月11日,我们再到现场采集了一组冬季采暖的数据,如下:
【冬季供暖工况】
类型 状态 进口压力 出口压力 压差 水量
1#冷冻水泵 运行 0.577 1.007 0.430 120
2#冷冻水泵 停止 0.633 0.593 0.040
1#冷却水泵 停止 0.200 0.200 0.000
2#冷却水泵 停止 0.220 0.197 -0.023

【夏季空调工况】,如下:
类型 状态 进口压力 出口压力 压差 水量
1#冷冻水泵 运行 0.420 0.830 0.410 160
2#冷冻水泵 停止 0.620 0.620 0.000
1#冷却水泵 运行 0.200 0.380 0.180 170
2#冷却水泵 停止 0.200 0.200 0.000
(单位都是MPa;)
现场安装情况是这样的:4台水泵的进口压力计都是安装在水泵吸入口的管段上,出口压力计都是安装在水泵出水立管上,出口压力计的水平高度比入口压力计高0.5米左右,4台水泵的情况基本上都是这样的。
再分析上面的数据:
1、1#冷冻水泵在夏季、冬季都是处于使用状态,但是冬夏两季的进出口压力不同:冬季时候进出口压力都有提高,但是压差(扬程)没有明显变化,水流量有夏季的160减小到120。按照水泵的特性曲线,水泵的工作点向前面移位了,水流量减小,应该是扬程增大了,但是扬程没有变化,这是为什么?
2、2#冷冻水泵冬季和夏季都没有使用,但是夏季工况下是没有压力差的,冬季工况下却有4米水柱的压力差,这是为什么?
3、冷却水泵冬季是没有使用的,应该说进出口压力计的差值就是水平安装的高度差,但是从数据上看冬季工况下2#冷却泵的压差为负值,我怀疑这两个压力计有故障,不知这种猜想是否合理?是不是还应该有其他原因。
请大家热烈讨论,请高手赐教!!!