人防地下室能否使用预应力
虎虎哥
虎虎哥 Lv.12
2007年12月14日 02:00:48
只看楼主

人防地下室能否使用预应力,这样作是否更经济

人防地下室能否使用预应力,这样作是否更经济
免费打赏
haozhj
2017年03月18日 10:01:59
12楼
请二位查一下人防设计规范GB50038第4.2.2条,关于人防地下室钢筋混凝土结构材料的规定:不得采用冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋。也就是说,若预应力钢筋采用的是经过冷加工处理的钢筋,则不得使用。当然无论是有粘结无粘结还是缓粘结预应力,只要材料与此条相违背,都不允许。
回复
haozhj
2017年03月18日 10:03:57
13楼

4.4.2
回复
haozhj
2017年03月18日 10:06:22
14楼

请看人防设计规范4.2.2,确实不能用市场上常用的预应力钢绞线、钢丝束
回复
haozhj
2017年03月18日 10:07:08
15楼
看用哪种预应力材料
回复