人防地下室能否使用预应力,这样作是否更经济

人防地下室能否使用预应力,这样作是否更经济
hrbpkf
2008年05月26日 11:31:55
2楼
人防工程不允许使用预应力构件,人防规范有明确规定。
回复
ougaogong
2008年05月26日 21:26:35
3楼

瞎说的吧,你根本找不出条文。我就做过好几个有粘结预应力人防顶板。
回复
hrbpkf
2008年05月28日 00:22:50
4楼
你做过就可以吗?是不是说因为审核没提出意见你就认为可以呢?
我可以负责任的告诉你,不可以!你可以找你认为可靠的人防专家咨询一下,我要是说错了,从此不再出现在这个论坛!
回复
monkeyone
2008年05月29日 12:14:58
5楼
至少我没见过,
人防结构的许多节点异形,本来施工就不方便
回复
ougaogong
2008年05月29日 22:36:02
6楼

谢谢你的提醒,我翻了人防规范。规范里面对预应力筋已经没有任何文字表述了。就想纯板柱结构不在抗震规范出现一样。利用预应力这样的高强钢筋会导致普通钢筋的配筋率下降,我想这个就是人防规范不对预应力任何文字表述的原因,也是为了增加人防结构的可靠度吧。
但不能说预应力就不能用在人防板上,只是现人防规范不适用罢了,或者预应力不参与人防验算时可以用。
希望你能继续支持本论坛。
回复
monkeyone
2008年05月31日 20:13:45
7楼
在上世纪八、九十年代前,教科书及许多实例,一般板配筋设计成弯起的
梁也是如此
但哪位现在有看到板筋弯起的吗?当时是合理的(钢产量不大),现在也是对的,出于工艺与人工费考虑。
梁在特定条件下仍然有元宝筋(抗弯剪),尤其在桥梁方面

回复
llhai7610
2008年07月06日 23:58:57
8楼
:) 现代住宅和公共建筑发展的多样性要求传统的结构形式和施工作业方法不断改进以适应时代的发展。现浇砼空心楼板是最近几年国内发展起来的结构新技术,它适用大空间、大跨度柱网的住宅和公共建筑的要求,具有减轻自重,降低地震作用,增加楼板刚度,楼板的隔音效果好的优点,从而减少楼板的配筋量。因此采用此种结构技术后,明显降低建筑结构总体造价,受到建设项目业主的欢迎。

技术特征:

现浇砼空心楼盖结构技术利用预制空心楼板的概念,将空心圆孔管埋入砼板中,按一不定方向排列,现场浇注成型,使原实心砼板变成空心板。该项结构技术的核心是砼薄壁筒体构件(简称BDF薄壁管)的成形与制作,此项技术已由湖南立信建材实业有限公司获得两项国家专利。现浇砼空心板的特点决定其作用于跨度6米以上楼板体系中性能造价比较好,目前国内已有不少的工程中采用该项技术,社会和经济效益十分明显。

现浇砼空心板采用BDF管的上下均有一定厚度的砼,顺管方向的架立钢筋采用焊接网片,网片钢筋参加受力作用,不足部分配筋按设计要求按一定方向排列。

施工特点:

1。采取措施,防止空心管上浮。由于空心板的成型材料是BDF轻质材料密封管,其在砼中的浮力很大,因此在砼未凝固前,空心管上浮是客观存在,必须采取有效措施保证空心管的位置不能在变化,否则会影响砼的质量和结构的安全。目前固定管的方法很多。当初固定BDF管用细铁丝将管捆住,固定于模板上,后又采用加压钢筋方法,将管压制在焊接钢筋钢片中。随着空心管技术的广泛使用,施工单位又发明了很多省时省力的效果。如采用架子钢管上焊接按管间距尺寸短钢筋,在绑扎时将架子管两端固定于梁钢筋上或与模板穿联绑扎,在砼浇注初凝时将架子钢管拔去,可以重复使用这种固定钢筋。

2。在砼未浇注前,避免直接踩管,造成空心管破碎,降低空心板空心率。空心管是成型材料,虽具有一定强度不足以支持人踩的荷载。因此在大面积铺管时,应采取临时桥板铺设方法,避免施工人员踩管。

3。空心板砼浇注时应采取有效可靠的震捣方法,可以采用平板震捣器,或直径小的震捣棒有机结合的方法进行施工。应避免采用直径大功率大的震捣器,主要原因是避免震捣器直接接触空心管而将管振碎,因为砼浇入后,BDF管衩水浸泡其强度有所下降。

4。对板中集中布置的配线预埋管的位置应统筹计划,可以采取正交加丝盒的方法,避免在薄的砼面层埋管。布管位置选在砼肋部较好,若布管量大,可以采取集中布管,此位置的空心管采用小直径,增大砼厚度的方法。





是否能用在人防地二室?
回复
tella2008
2008年07月11日 10:01:25
9楼
当然可以!很多地方都在用呀!预应力高强钢筋可以置换出大量普通钢筋,节省造价,很受欢迎!
《结构统一措施》也有说明“人防工程不得用无粘结预应力”,但是可以用有粘结预应力。
回复
2004tumu
2009年04月23日 19:24:21
10楼
这个贴已经 发了很久,但是我还是想说说我的浅见:人防地下室之所以不准用无粘结预应力,尽量少用有粘结力的预应力原因是,人防要考虑的是武器攻击,核武器和常规武器都是对建筑物迅间产生很大的荷载,这是偶然的,这就要求构件要有比较好的延性和弹性,众所周知预应力构件就是延性和弹性比较差的结构,特别是无粘结预应力除了延性和弹性比较差外,还会对地下室产生洞口,张拉的时候洞口(密封不符合人防的要求),从而造成毒剂容易进入地下室内部,使地下室失去作用。
回复
sunrise73
2009年07月18日 19:20:42
11楼
人防结构能不用就不用预应力,实在要用也要用有粘结预应力结构