关于地势高差较大城市分区供水的问题!
chj2003
chj2003 Lv.3
2007年12月13日 11:20:13
只看楼主

地势高差较大城市分区供水在水压、分区、加压泵房选址、配水管网、输水管道、分区管网隔离阀门、管材、排泥、排气等各方面有什么要注意的些什么?请有经验的市政院设计人员谈谈经验、要点!

地势高差较大城市分区供水在水压、分区、加压泵房选址、配水管网、输水管道、分区管网隔离阀门、管材、排泥、排气等各方面有什么要注意的些什么?
请有经验的市政院设计人员谈谈经验、要点!
免费打赏
lioshui
2009年01月02日 16:20:58
12楼
1、送水的上山管道最好不要兼配水;2、较陡的山顶一般不要设高位水池,高位水池的高度,只要满足较大服务区即可,更高位置再设小型(变频)加压站,节电、安全、漏耗低、施工维修较省事;3、加压站不一定设在水池边,要设在交通方便处,进水端压力可控制。供参考。
回复
chj2003
2009年01月06日 21:49:24
13楼
有道理,我设计的高区泵站的水池兼做中低区的高位水池。
回复