地势高差较大城市分区供水在水压、分区、加压泵房选址、配水管网、输水管道、分区管网隔离阀门、管材、排泥、排气等各方面有什么要注意的些什么?请有经验的市政院设计人员谈谈经验、要点!
地势高差较大城市分区供水在水压、分区、加压泵房选址、配水管网、输水管道、分区管网隔离阀门、管材、排泥、排气等各方面有什么要注意的些什么?
请有经验的市政院设计人员谈谈经验、要点!
2楼
同样期待中
回复
3楼
地势高差较大城市分区供水,应尽量考虑重力流,以节省费用。
对于特别低洼的地段,若管网压力过大,可考虑配置适量降压阀。
回复
4楼
抛砖引玉:
1.分区:每个供水区域节点压力28M<P<60M,最低服务水头也可结合地方行业规定。局部高地或低地分别采用局部加压或减压措施。
2.管网:开采用同一供水管网,在供水分界线采用隔离阀门断开,注意派你排气的设置。
3.加压泵站:选址尽量位于供水区域中心,降低能耗,便于管理。
回复
5楼
果然有特点,与平时的设计完全不同。
回复
6楼
抛砖引玉:
1.分区:每个供水区域节点压力28M<P<60M,最低服务水头也可结合地方行业规定。局部高地或低地分别采用局部加压或减压措施。
2.管网:开采用同一供水管网,在供水分界线采用隔离阀门断开,注意派你排气的设置。
3.加压泵站:选址尽量位于供水区域中心,降低能耗,便于管理。
回复
7楼
有没有重庆的同行谈谈经验,重庆很典型把!
回复
8楼
就是他讲的那样的
有个城镇2W方,分了7个区,7个水池还加1个中途泵站
回复
9楼
能再具体点吗?特别是施工图设计上的一些细节问题!
回复
10楼
何谓大高差?有确定的定义吗?谢谢
期待指导
回复
11楼
1、送水的上山管道最好不要兼配水;2、较陡的山顶一般不要设高位水池,高位水池的高度,只要满足较大服务区即可,更高位置再设小型(变频)加压站,节电、安全、漏耗低、施工维修较省事;3、加压站不一定设在水池边,要设在交通方便处,进水端压力可控制。供参考。