关于地势高差较大城市分区供水的问题!
chj2003
chj2003 Lv.3
2007年12月13日 11:20:13
只看楼主

地势高差较大城市分区供水在水压、分区、加压泵房选址、配水管网、输水管道、分区管网隔离阀门、管材、排泥、排气等各方面有什么要注意的些什么?请有经验的市政院设计人员谈谈经验、要点!

地势高差较大城市分区供水在水压、分区、加压泵房选址、配水管网、输水管道、分区管网隔离阀门、管材、排泥、排气等各方面有什么要注意的些什么?
请有经验的市政院设计人员谈谈经验、要点!
wanhua1583
2007年12月13日 13:14:24
2楼
同样期待中
回复
101spotdog
2007年12月13日 17:33:09
3楼
地势高差较大城市分区供水,应尽量考虑重力流,以节省费用。
对于特别低洼的地段,若管网压力过大,可考虑配置适量降压阀。
回复
chj2003
2007年12月14日 14:14:06
4楼
抛砖引玉:
1.分区:每个供水区域节点压力28M<P<60M,最低服务水头也可结合地方行业规定。局部高地或低地分别采用局部加压或减压措施。
2.管网:开采用同一供水管网,在供水分界线采用隔离阀门断开,注意派你排气的设置。
3.加压泵站:选址尽量位于供水区域中心,降低能耗,便于管理。
回复
fymfymfym
2007年12月14日 18:26:58
5楼
果然有特点,与平时的设计完全不同。
回复
shen801002
2007年12月14日 21:37:15
6楼
抛砖引玉:
1.分区:每个供水区域节点压力28M<P<60M,最低服务水头也可结合地方行业规定。局部高地或低地分别采用局部加压或减压措施。
2.管网:开采用同一供水管网,在供水分界线采用隔离阀门断开,注意派你排气的设置。
3.加压泵站:选址尽量位于供水区域中心,降低能耗,便于管理。
回复
chj2003
2007年12月18日 12:51:27
7楼
有没有重庆的同行谈谈经验,重庆很典型把!
回复
lipengcheng000
2007年12月20日 15:50:46
8楼
就是他讲的那样的
有个城镇2W方,分了7个区,7个水池还加1个中途泵站
回复
chj2003
2007年12月26日 10:31:54
9楼
能再具体点吗?特别是施工图设计上的一些细节问题!
回复
zwz192
2009年01月01日 17:04:17
10楼
何谓大高差?有确定的定义吗?谢谢
期待指导
回复
lioshui
2009年01月02日 16:20:27
11楼
1、送水的上山管道最好不要兼配水;2、较陡的山顶一般不要设高位水池,高位水池的高度,只要满足较大服务区即可,更高位置再设小型(变频)加压站,节电、安全、漏耗低、施工维修较省事;3、加压站不一定设在水池边,要设在交通方便处,进水端压力可控制。供参考。
回复

相关推荐

APP内打开