现在消防用水一定要两路供水吗?
zjtwj2008
zjtwj2008 Lv.2
2007年12月13日 10:15:06
只看楼主

防火规范8.2.7第二条说是两条进水管?是不是可以理解为一路市政管开两个口向环网输水!如果可以算不算两路供水吗?

防火规范8.2.7第二条说是两条进水管?是不是可以理解为一路市政管开两个口向环网输水!如果可以算不算两路供水吗?
免费打赏
youwei_hi
2007年12月13日 13:52:18
2楼
不算。
但是条件限制时,消防局并不追究。
回复
syyx_10
2007年12月13日 20:33:10
3楼
同意2楼。