一个人问我这个问题 还真想不起来了 也好像在哪见过来的 最好是有说服力的,如国标规范 但我没记得设计规范中有此说明 请大家帮忙寻找一下出处 或者说出为什么要高出计算电流的1.2倍 谢谢
一个人问我这个问题 还真想不起来了 也好像在哪见过来的 最好是有说服力的,如国标规范
但我没记得设计规范中有此说明 请大家帮忙寻找一下出处 或者说出为什么要高出计算电流的1.2倍
谢谢
2楼
有知道的吗
回复
3楼
1.2怕小了哟
回复
4楼
一般是按照1.3倍来选择的。
回复
5楼
1.3倍是在教材上看到的。考试也用过。还没见1.2的报道。
回复
6楼
1.3还真没在规范上找到依据
1.3是说上级端延时整定值应小于线路末端最小短路电流的1.3倍,即I(2)/I短>1.3
一般长延时按照计算电流的1.2倍是可以的
技术措施上要求大于等于1.1倍计算电流即可
短延时按照1.2倍计算电流同时要躲过剑峰电流,即大于等于1.2[Iq+Ib(n-1)]
所以这个1.2应该是说的短延时整定值,长延时用1.2Ib也满足了>1.1Ib的要求
回复
7楼
1\DW开关要取最大负荷的1.3-1.35倍
2、DZ开关要取1.7-2.2倍,
3、交流接触器取1.2
4,高压开关要计算短路电路等
回复
8楼
我还是相信试验!
回复
9楼
多谢各位 因为现在就是要依据去说服别人 真不好办 谢谢
回复
10楼
低压配电设计规范GB50045-95
第4.2.3条 当保护电器为符合《低压断路器》(JB1284-85 )的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍
回复
11楼
没出处,不用找了。只有在爆炸危险环境的1、2区内,才有此类要求(是1.25倍)。
1.3倍是动作灵敏性系数,和你说的这个是两码事。
回复