消防报警方面的问题.
wxzhndw
wxzhndw Lv.2
2007年12月12日 22:21:25
来自于防雷减灾
只看楼主

请教一下一个消防报警方面的问题. 我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接. 问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.

请教一下一个消防报警方面的问题.
我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.
问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.
顺便请教一下,消防电梯在电方面有哪些要求啊?
免费打赏
飞影道人
2007年12月13日 09:29:10
2楼
信号阀和水流指示器都应该接线,问问设计院他们说的出自规范的哪一条?没道理、没根据;

回复

相关推荐

APP内打开