地下室设计问题,请高手解释
duzix
duzix Lv.6
2007年12月12日 20:43:43
只看楼主

SATWE软件说地下室和上部结构一起建立模型,然后采用考虑弹簧刚度的方法计算,那么就是说没有认为地下室是上部结构的嵌固,这样的话按照规范也就是没有必要按照地下室是上部结构的嵌固来考虑,地下室地板也就不一定做到至少180mm了,我这样理解正确吗?我觉得如果计算后发现地下室部分侧翼刚度是上部刚度2倍以上后采用地下室和上部结构分开建立模型才要考虑板厚至少180,然后手工道荷来计算地下室,高手解释下?谢谢了先

SATWE软件说地下室和上部结构一起建立模型,然后采用考虑弹簧刚度的方法计算,那么就是说没有认为地下室是上部结构的嵌固,这样的话按照规范也就是没有必要按照地下室是上部结构的嵌固来考虑,地下室地板也就不一定做到至少180mm了,我这样理解正确吗?我觉得如果计算后发现地下室部分侧翼刚度是上部刚度2倍以上后采用地下室和上部结构分开建立模型才要考虑板厚至少180,然后手工道荷来计算地下室,高手解释下?谢谢了先
免费打赏
duzix
2007年12月15日 15:07:13
2楼
怎么没人回答,难道我的问题太简单?
回复
jasonlee131
2007年12月15日 22:52:59
3楼
建议你看看<多层及高层结构CAD软件高级应用>这本书,第4章对地下室设计讲得很清楚.
论坛里应该也有,你搜一下吧.
回复
dodo2002
2007年12月16日 00:43:23
4楼
按规范,楼主的理解是对的.最近做一工程,地下一层,地上五层,地下室顶板取 h=120mm,每有考虑嵌固.pkpm整体建模计算.